发表于 2015-4-24 09:58:53
治学以诚 发表于 2015-4-24 09:50
高层厂房,室外消防用水量大于30L/s,你按二级配电?
老诚在给尺短下套吧?{:lol:}
请问老诚版主:
没有其他特殊原因,建筑高度不超过50m的乙、丙类厂房,当其室外消防用水量大于30L/s时,按 GB 有关现行标准,消防用电按二级负荷供电,违反哪项规定?
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:00:12
尺短寸长
发表于 2015-4-24 10:02:56
治学以诚 发表于 2015-4-24 09:51
就2014规范来讲,我问你?
一类高层厂房.
二类高层厂房,
你按什么负荷级别配电?规范有讲清楚?
治学以诚 发表于 2015-4-24 09:56
建筑设计防火规范GB 50016--2006
就内涵与外延上讲是正确的,2014完全理不通。
规范乱编!{:shutup:}
老诚胡搞!{:lol:}
不存在“一类高层厂房”、“二类高层厂房”这种说法的,老诚!
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:03:07
尺短寸长
发表于 2015-4-24 10:05:10
治学以诚 发表于 2015-4-24 10:00
建筑设计防火规范GB 50016--2006
11.1.1 建筑物、储罐(区)、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列规定 ...
O(∩_∩)O~
建筑高度不大于50m 的,也有高层厂房存在的哦。
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:05:17
尺短寸长
发表于 2015-4-24 10:07:28
治学以诚 发表于 2015-4-24 09:41
-95
一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电
包括室外消防用水量大于30L ...
老诚没有吃透“-95”的精髓——高层民用建筑~~~~{:titter:}
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:14:26
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:16:01
尺短寸长
发表于 2015-4-24 10:22:47
治学以诚 发表于 2015-4-24 10:16
“-95”中是以——高层建筑表述的,没有民用二字
是的是的!{:smile:}
那是简略用词而已,看“-95”标准封面——
难道在“-95”中会出现有关高层厂房、高层仓库的规定?{:titter:}
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:39:00
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:41:29
尺短寸长
发表于 2015-4-24 10:45:24
治学以诚 发表于 2015-4-24 10:39
GB50016-2014
2.1.1高层建筑,包括了高层厂房
高层厂房负荷等级在这个规范中可能还是空白。既然是建筑防火规范,不应当遗漏——
没有空白,也没有遗漏。
是老诚自己概念不清 & 粗心大意。
治学以诚
发表于 2015-4-24 10:48:06
治学以诚