yangyang_pd 发表于 2015-1-26 15:32:28

双头应急灯和疏散指示灯是否分回路

本帖最后由 yangyang_pd 于 2015-1-26 16:52 编辑

以前这个问题讨论很多,这次新图集13J811-1《建筑设计防火规范》中10-3页明确标出来,1:双头应急灯属于备用照明,疏散指示灯属于疏散照明,根据民规不可同回路,想请教大家现在都分开吗:2:图集上还标示一种圆形灯(因为图集上没有图例)属于疏散照明,想问下这是指那种灯?平时兼用双回路应急灯?平时兼用带蓄电池应急灯?谢谢!我理解图集的意思就是“1:双头应急灯平时不亮火灾点亮,而且现在市面上双头灯强启只有通过切断市电才能启动。2:疏散指示灯平时亮火灾也亮,这样两种灯具是不能一个回路的”只能这样理解!

panrqkk 发表于 2015-1-26 15:51:22

我不分,无法理解图集的意思

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:09:24

图集不见得都是正确的

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:10:41

该图上标错了,应该也是疏散照明

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:11:46

同时他上面也注解了:应按民规设计

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:14:18

我理解图集的意思就是“1:双头应急灯平时不亮火灾点亮,而且现在市面上双头灯强启只有通过切断市电才能启动。2:疏散指示灯平时亮火灾也亮,这样两种灯具是不能一个回路的”只能这样理解!

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:17:49

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:11
同时他上面也注解了:应按民规设计

是按民规设计,备用照明和疏散照明不可同回路,只是现在图集把双头灯划分为备用照明

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:19:15

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:10
该图上标错了,应该也是疏散照明

这倒不可能,不是一处地方,好几处都标了,下一页也标了!

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:35:19

看看民规对火灾应急照明的定义

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:36:21

走廊的这种双头灯就属于疏散照明

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:37:42

备用照明只适合于消防时需工作的场所

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:52:17

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:36
走廊的这种双头灯就属于疏散照明

那又回到老问题,如何进行双头灯强启?断电强启?同回路疏散指示灯呢?

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:53:34

CXH1301 发表于 2015-1-26 16:35
看看民规对火灾应急照明的定义

个人觉得这是13J811-1《建筑设计防火规范》再给民规补漏!

尺短寸长 发表于 2015-1-26 20:27:01

yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:53
个人觉得这是13J811-1《建筑设计防火规范》再给民规补漏!

就一个字——乱 !

东海龙王 发表于 2015-1-26 20:37:13

学习----IEC 60364-5-56:2002 应急供电。
一切自然明白,在几年前,我们做迪拜的工程,就这么做了。