尺短寸长
发表于 2015-1-27 12:33:10
在我国执行强规、强条的前提下,规范不作明确规定,出再多的图示,也全是抓瞎白搭。
何况,这个13J811-1还是一个正儿八经的“早产儿”。{:dizzy:}
panrqkk
发表于 2015-1-27 12:38:31
图集上如果220V供电的应急照明,,是要断电点亮的,,安全电压的则可以其他方式,,
尺短寸长
发表于 2015-1-27 13:04:14
panrqkk 发表于 2015-1-27 12:38
图集上如果220V供电的应急照明,,是要断电点亮的,,安全电压的则可以其他方式,,
在哪?
yangyang_pd
发表于 2015-1-27 13:49:47
尺短寸长 发表于 2015-1-27 12:06
这个图示,在平添闹心的“备用照明”情况下,没有解决我们实际建筑工程中存在的任何问题:
1、集中电源 ...
应急照明这块我真是越来越糊涂!不知道怎么做才对,也不知道怎样做是错!还不如开始工作那几年呢,没这么乱的!
yangyang_pd
发表于 2015-1-27 13:54:25
我就想知道哪位可以说清楚,应急照明这块怎么做? 1:如果应急照明用双头灯强启怎么做,不用强启怎么做?2:住宅非消防公共照明到底切还是不切断?
尺短寸长
发表于 2015-1-27 14:40:19
我们大家都想知道。
现如今,能做成一个满足我国各规范要求的应急照明设计,得是超人才行。
xuxizhong
发表于 2015-1-27 15:31:53
现在该怎么设计???那烂图集直接不看了!直接按民规做。
尺短寸长
发表于 2015-1-27 15:49:12
xuxizhong 发表于 2015-1-27 15:31
现在该怎么设计???那烂图集直接不看了!直接按民规做。
当心老诚版主的当头棒喝和破口大骂。{:smile:}
TJ235
发表于 2015-1-28 08:50:34
用双头灯做备用照明,要满足平时工作的照度,得装多少个啊?双头灯也就做个疏散照明合适
panrqkk
发表于 2015-1-28 10:26:09
尺版,在图集14X505-1第38页的提示第6条及42页提示的第3条
尺短寸长
发表于 2015-1-28 10:47:42
panrqkk 发表于 2015-1-28 10:26
尺版,在图集14X505-1第38页的提示第6条及42页提示的第3条
panrqkk 你跳得够厉害,说13J811-1呢,直接跳到14X505-1,俺一下子转不过弯哦。
关于这个“14X505-1第38页的提示第6条及42页提示的第3条”,有人也不认的——
一说是设计规范无规定;
二说是:
……按常规系统设计方案设计的应急照明系统,当应急照明定为一级或二级负荷时,有关规范都要求双重电源或双回路供电、且在最末一级配电箱处设切换;如果采取切断电源来点亮带蓄电池的应急照明灯具,切断市电后仅靠灯具所带蓄电池供电,这就失去了应有的电源保证,显然不符合规范要求。综上所述,对于按常规系统设计方案设计的应急照明系统,GB17945-2010第6.3.5条是不适用的。摘自《2013年电气专业施工图审查技术问答》。
panrqkk
发表于 2015-1-28 11:05:22
何去何从啊,,尺版
尺短寸长
发表于 2015-1-28 13:55:41
panrqkk 发表于 2015-1-28 11:05
何去何从啊,,尺版
死去活来。
yangyang_pd
发表于 2015-1-29 08:55:28
纠结几天了,决定忽视这条啦,只希望审图不要提{:lol:}
bingguibin
发表于 2015-1-29 09:49:44
数量少就一个回路数量多就分开 我一直这么干