尺短寸长
发表于 2015-1-26 20:40:36
有劳龙王介绍一下,是 IEC 60364-5-56:2002 的哪一条规定。
尺短寸长
发表于 2015-1-26 20:41:49
如确实是,新《建规》岂不漏了这很重要的一条?
890214
发表于 2015-1-26 20:42:04
学习----IEC 60364-5-56:2002 应急供电。
一切自然明白,在几年前,我们做迪拜的工程,就这么做了。
龙王介绍一下呗。
尺短寸长
发表于 2015-1-26 20:43:56
(楼梯间)双头应急灯真是属于(消防)备用照明?
尺短寸长
发表于 2015-1-26 20:46:40
890214 发表于 2015-1-26 20:42
学习----IEC 60364-5-56:2002 应急供电。
一切自然明白,在几年前,我们做迪拜的工程,就这么做了。
龙 ...
学是学过的,看来没学好。{:sweat:}
听龙王的介绍。
尺短寸长
发表于 2015-1-26 20:57:06
http://www.asimi8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15610
有最新的 2009 版IEC 60364-5-56:2009
chipy
发表于 2015-1-26 21:40:53
尺短寸长 发表于 2015-1-26 20:57
http://www.asimi8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15610
有最新的 2009 版IEC 60364-5-56:2009
麻烦 谁下载了,传一个上来,没有米粒,还下载不了.
hl891223
发表于 2015-1-26 23:08:17
我觉着一个回路没问题啊,疏散指示自带蓄电池,强切电源之后都依靠自带蓄电池供电也可以实现吧???而且应急灯怎么就属于备用照明??备用照明定义是用于确保正常活动继续进行的照明,疏散照明定义是保证疏散通道被有效辨认(疏散指示)和使用(双头灯)的照明。
尺短寸长
发表于 2015-1-27 08:35:50
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(报批稿)
13J811-1《建筑设计防火规范》图示
奇怪,没看出这个楼梯间设备用照明是依据 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》的规定。
13J811-1《建筑设计防火规范》图示的奇葩在于:
1、GB 50016-2014《建筑设计防火规范》还在难产呢,它倒好,先出生了。
2、说是“《建筑设计防火规范》图示”,那你这个防烟楼梯间备用照明的出处,在 GB 50016-2014《建筑设计防火规范》的哪一条啊?
住建部的负责人,你就这么管事的?
I 服了 YOU !
尺短寸长
发表于 2015-1-27 08:53:11
不过,13J811-1《建筑设计防火规范》图示也有值得称道的地方:图示将《民规》(图13.8.5)要求楼梯间半平台处设置的灯光疏散指示标志给咔嚓了。
唯一担心的是,审图师傅认还是不认?
万一人家搬出总则“1.0.7建筑防火设计除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关标准的规定”,我们这些P民一样死得很惨很惨。
yangyang_pd
发表于 2015-1-27 09:09:14
尺短寸长 发表于 2015-1-27 08:35
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》(报批稿)
恩,本人很糊涂!这样说楼梯间都属于备用照明?还要另设一套疏散照明?
CXH1301
发表于 2015-1-27 09:15:23
楼梯间那还有备用照明,消防时哪里需要备用吗?赶紧疏散吧,所以只需疏散照明。只是不少人认为疏散照明就是那个指示灯,那就错了,照度不够呀。。。。
yangyang_pd
发表于 2015-1-27 09:15:49
东海龙王 发表于 2015-1-26 20:37
学习----IEC 60364-5-56:2002 应急供电。
一切自然明白,在几年前,我们做迪拜的工程,就这么做了。
请问是怎么做的?楼梯间双头灯为备用照明?那不与疏散指示灯共回路?
CXH1301
发表于 2015-1-27 09:16:35
没办法,加了个灯补充疏散照度,就被认为是备用照明,悲催了
尺短寸长
发表于 2015-1-27 12:06:11
这个图示,在平添闹心的“备用照明”情况下,没有解决我们实际建筑工程中存在的任何问题:
1、集中电源型以 SELV 供电“接电点亮”(若有强制点亮要求的话)以解决安全供电问题;
2、自带蓄电池“断电点亮”(若有强制点亮要求的话)以消除火灾现场人员电击危害问题;
3、分回路供电以保证疏散途径上的一部分疏散照明照度和一部分诱导指示灯的点亮问题(个人认为主要针对集中电源型,因为此时馈电线路必须持续带电),不要这个回路一失电,整个疏散路线上“一抹黑”(一般也就是采用两个供电回路交叉供电予以解决);
4、(消防)疏散照明灯具的 IP 防护等级问题。