[规范条文] 双头应急灯和疏散指示灯是否分回路

[复制链接]
     
发表于 2015-1-26 15:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 yangyang_pd 于 2015-1-26 16:52 编辑

以前这个问题讨论很多,这次新图集13J811-1《建筑设计防火规范》中10-3页明确标出来,1:双头应急灯属于备用照明,疏散指示灯属于疏散照明,根据民规不可同回路,想请教大家现在都分开吗:2:图集上还标示一种圆形灯(因为图集上没有图例)属于疏散照明,想问下这是指那种灯?平时兼用双回路应急灯?平时兼用带蓄电池应急灯?谢谢!我理解图集的意思就是“1:双头应急灯平时不亮火灾点亮,而且现在市面上双头灯强启只有通过切断市电才能启动。2:疏散指示灯平时亮火灾也亮,这样两种灯具是不能一个回路的”只能这样理解!
     
发表于 2015-1-26 15:51:22 | 显示全部楼层
我不分,无法理解图集的意思
发表于 2015-1-26 16:09:24 | 显示全部楼层
图集不见得都是正确的
发表于 2015-1-26 16:10:41 | 显示全部楼层
该图上标错了,应该也是疏散照明
发表于 2015-1-26 16:11:46 | 显示全部楼层
同时他上面也注解了:应按民规设计
     
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:14:18 | 显示全部楼层
我理解图集的意思就是“1:双头应急灯平时不亮火灾点亮,而且现在市面上双头灯强启只有通过切断市电才能启动。2:疏散指示灯平时亮火灾也亮,这样两种灯具是不能一个回路的”只能这样理解!
     
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:17:49 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-26 16:11
同时他上面也注解了:应按民规设计

是按民规设计,备用照明和疏散照明不可同回路,只是现在图集把双头灯划分为备用照明
     
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:19:15 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-26 16:10
该图上标错了,应该也是疏散照明

这倒不可能,不是一处地方,好几处都标了,下一页也标了!

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 现如今,没啥不可能的。

查看全部评分

发表于 2015-1-26 16:35:19 | 显示全部楼层
看看民规对火灾应急照明的定义
发表于 2015-1-26 16:36:21 | 显示全部楼层
走廊的这种双头灯就属于疏散照明

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 支持!

查看全部评分

发表于 2015-1-26 16:37:42 | 显示全部楼层
备用照明只适合于消防时需工作的场所

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
尺短寸长 + 1 这倒不一定。消防备用照明才是只适合于消防.

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:52:17 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-26 16:36
走廊的这种双头灯就属于疏散照明

那又回到老问题,如何进行双头灯强启?断电强启?同回路疏散指示灯呢?
     
 楼主| 发表于 2015-1-26 16:53:34 | 显示全部楼层
CXH1301 发表于 2015-1-26 16:35
看看民规对火灾应急照明的定义

个人觉得这是13J811-1《建筑设计防火规范》再给民规补漏!
     
发表于 2015-1-26 20:27:01 | 显示全部楼层
yangyang_pd 发表于 2015-1-26 16:53
个人觉得这是13J811-1《建筑设计防火规范》再给民规补漏!

就一个字——乱 !
     
发表于 2015-1-26 20:37:13 | 显示全部楼层
学习----IEC 60364-5-56:2002 应急供电。
一切自然明白,在几年前,我们做迪拜的工程,就这么做了。