D800-1~8
发表于 2014-4-29 18:12:04
回复 3# 大鼻山
淘汰非编码,哪个条文体现?
D800-1~8
发表于 2014-4-29 18:13:51
老师讲课也义正言辞的讲了。不让非编码
尺短寸长
发表于 2014-4-29 18:17:39
回复 17# D800-1~8
听过课了?
给我们透露透露内部消息。{:42:}
东海龙王
发表于 2014-4-29 19:13:42
怎么会没有意义呢?
即使是法国,规范对此也有规定。
azbe
发表于 2014-4-30 10:02:17
怎么会没有意义呢?
即使是法国,规范对此也有规定。
东海龙王 发表于 2014-4-29 19:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
意义在哪里?
尺短寸长
发表于 2014-4-30 13:27:15
报警区域楼层或防火区域,稍有意义。
治学以诚 发表于 2014-4-29 09:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
探测区域、防烟分区,没有意义?
慢狗
发表于 2014-5-2 00:16:06
我就没搞懂这两个定义在新规范中能有啥区分。求解
尺短寸长
发表于 2014-5-2 12:31:22
以电动排烟阀、排烟风机为例,不以探测区域、防烟分区进行设计,火灾确认后 FAS 的联动控制怎么玩得转?
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:27:16
任何一个火灾报警系统的设计,首先是做技术报告。防火分区怎么样?防烟分区怎么样?相应的,就产生报警区域划分等问题。顺康兄已经讲了。
防火问题,是一个综合的课题,绝不是国内这样谁都可以随便画个报警图纸施工。
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:28:32
8) 消防安全区域
根据NF S 61 932标准的规定,酒店在图纸上分割成各个不同区域:
探测区(ZD)
这是一个由全部自动探测器和手动探测器监视的区域,每个机构都可以单独确认。 酒店分为ZD A区域(自动探测区域)。 房间和通道都进行了区域划分。
排烟区(ZF)
该区域为机械的排烟。所有楼层的通道都要进行排烟。
隔间区域(ZC)
隔间区域要用于全部楼房。
安全区域(ZS)
这些区域可以按照消防安全系统进行安全处置。 ZC和ZF区域为ZS区域。
报警区域(ZA)
给出疏散命令的区域。 要启动3个报警区,即:1个宿舍楼,1个发电机组技术间和1个锅炉房。
探测之后延时5分钟发出报警。
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:31:01
经过对项目的防火技术研究,其次,才能进行防火设计。
上面是海外某项目的技术规范摘录,汉语翻译的不是很专业。
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:36:54
回复 26# 东海龙王
这是中东项目的火灾报警系统技术报告,设计图纸依据这个报告设计。
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:41:57
火警探头全部带地址编码,每层的 火警 探头可以全部串起来,不用竖向接线。
但,这并不意味和,那些区域的划分失去了意义。
东海龙王
发表于 2014-5-2 14:44:59
就我在中东的工程来看,全部使用编码的探测器。