流浪者归来 发表于 2014-11-17 09:53:55

探测分区在以前通用非编码的时候有实用意义。在新规要求用编码,这个概念实际意义不大。

rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:35:53

消防联动编程时有意义.否则如何确定联动逻辑呢,比如某一探测区域内探测器动作联动相应风机启动

tianyi2002 发表于 2015-1-5 11:14:35

rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:35
消防联动编程时有意义.否则如何确定联动逻辑呢,比如某一探测区域内探测器动作联动相应风机启动

也没多大意义,它是根据防烟分区来实现的,跟探测分区没啥关系

simbar 发表于 2016-9-9 07:49:28

大鼻山 发表于 2014-5-2 17:28
很容易发现:
如果有了“探测区域”术语,只会让后续更多人产生类似于楼主这样的疑惑;
而如果取消火“ ...

单独设置不就是有编码?还能怎么单独?

simbar 发表于 2016-9-9 07:51:09

rainmen_73 发表于 2014-11-17 10:35
消防联动编程时有意义.否则如何确定联动逻辑呢,比如某一探测区域内探测器动作联动相应风机启动

风机不是防火阀联动?

nwpuhero 发表于 2016-9-9 10:46:33

探测区域有时还是有点用的,例如电厂输煤系统,皮带机左右托辊处及高低压电缆桥架设置的缆式线性感温电缆设置,还是要求一个探测区域不超过100m。虽然这个应该属于非编码探测器了~
页: 1 2 3 [4]
查看完整版本: 划分报警区域、探测区域有用吗?