楼主: azbe

[规范条文] 划分报警区域、探测区域有用吗?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2014-4-29 18:12:04 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    淘汰非编码,哪个条文体现?
     
发表于 2014-4-29 18:13:51 | 显示全部楼层
老师讲课也义正言辞的讲了。不让非编码
     
发表于 2014-4-29 18:17:39 | 显示全部楼层
回复 17# D800-1~8

听过课了?

给我们透露透露内部消息。{:42:}
     
发表于 2014-4-29 19:13:42 | 显示全部楼层
怎么会没有意义呢?
即使是法国,规范对此也有规定。
     
 楼主| 发表于 2014-4-30 10:02:17 | 显示全部楼层
     
发表于 2014-4-30 13:27:15 | 显示全部楼层
报警区域楼层或防火区域,稍有意义。
治学以诚 发表于 2014-4-29 09:59


探测区域、防烟分区,没有意义?
发表于 2014-5-2 00:16:06 | 显示全部楼层
我就没搞懂这两个定义在新规范中能有啥区分。求解

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
尺短寸长 + 3 不是新规范而是老规范,是老规范!

查看全部评分

     
发表于 2014-5-2 12:31:22 | 显示全部楼层
以电动排烟阀、排烟风机为例,不以探测区域、防烟分区进行设计,火灾确认后 FAS 的联动控制怎么玩得转?
     
发表于 2014-5-2 14:27:16 | 显示全部楼层
任何一个火灾报警系统的设计,首先是做技术报告。防火分区怎么样?防烟分区怎么样?相应的,就产生报警区域划分等问题。顺康兄已经讲了。
防火问题,是一个综合的课题,绝不是国内这样谁都可以随便画个报警图纸施工。
     
发表于 2014-5-2 14:28:32 | 显示全部楼层
8) 消防安全区域
根据NF S 61 932标准的规定,酒店在图纸上分割成各个不同区域:

探测区(ZD)
这是一个由全部自动探测器和手动探测器监视的区域,每个机构都可以单独确认。 酒店分为ZD A区域(自动探测区域)。 房间和通道都进行了区域划分。

排烟区(ZF)
该区域为机械的排烟。所有楼层的通道都要进行排烟。

隔间区域(ZC)
隔间区域要用于全部楼房。

安全区域(ZS)
这些区域可以按照消防安全系统进行安全处置。 ZC和ZF区域为ZS区域。

报警区域(ZA)
给出疏散命令的区域。 要启动3个报警区,即:1个宿舍楼,1个发电机组技术间和1个锅炉房。
探测之后延时5分钟发出报警。
     
发表于 2014-5-2 14:31:01 | 显示全部楼层
经过对项目的防火技术研究,其次,才能进行防火设计。
上面是海外某项目的技术规范摘录,汉语翻译的不是很专业。
     
发表于 2014-5-2 14:36:54 | 显示全部楼层
QQ图片20140502073156.jpg 回复 26# 东海龙王


这是中东项目的火灾报警系统技术报告,设计图纸依据这个报告设计。
     
发表于 2014-5-2 14:41:57 | 显示全部楼层
火警探头全部带地址编码,每层的 火警 探头可以全部串起来,不用竖向接线。
但,这并不意味和,那些区域的划分失去了意义。
     
发表于 2014-5-2 14:44:59 | 显示全部楼层
就我在中东的工程来看,全部使用编码的探测器。
发表于 2014-5-2 14:48:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽