治学以诚 发表于 2014-4-9 21:48:44

尺短寸长 发表于 2014-4-9 22:13:05

回复 76# 治学以诚

老诚图示了“4.3.2手动控制方式,应将消火栓泵控制箱(柜)的启动、停止按钮用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制消火栓泵的启动、停止”这段规定条款字面上的内容,一点也没冤枉规范编撰人。
看上去确实奇葩。

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=28110&extra=&page=4
消控室已有直接手动线,起用是有条件的,即
1、自动起泵失败。(有消防栓10D起泵系统,几乎不可能起泵失败)
2、人必须去泵房切换转换开关。
治学以诚 发表于 2014-4-6 10:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这是编制者的语文水平问题。
若是他真敢这么想……{:4_110:}

我不敢往下想。{:4_115:}
尺短寸长 发表于 2014-4-6 10:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚算了,人家应该没那意见,不过是下笔写的当口,一时犯了迷糊,原谅则个原谅则个。

尺短寸长 发表于 2014-4-9 22:16:01

设计比以前更复杂,甲方投资更多,但是,安全性能还不如98规范,是严重的规范倒退。治学以诚 发表于 2014-4-9 22:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

确实如此确实如此。
老诚说得非常之好!{:42:}

尺短寸长 发表于 2014-4-9 22:25:57

建议老诚对帖子稍加组织,将骂人的话去除,论点、论据、论证齐全,就是一篇现成的论文,大家爱看不说,杂志社绝对刊发(骂人的话,杂志社不敢刊发的)。

治学以诚 发表于 2014-4-10 08:35:29

治学以诚 发表于 2014-4-10 08:36:35

小菜 发表于 2014-4-10 10:58:11

二次图上可以修改成不依靠外部电路提高可靠性

治学以诚 发表于 2014-4-10 11:01:35

yangyang7201 发表于 2014-4-10 11:12:50

但是,规范,明确,必须把控制柜上的起、停按钮引线引到消防控制室中去。
治学以诚 发表于 2014-4-10 11:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

个人认为这条纯粹是规范编写人员的语文水平不够,词不达意。
本意应该不是条文看上去的意思,而是想表达:消防控制室应有直达水泵控制柜的直接启泵线,并应在消防联动控制器的手动控制盘上设能够直接手动启、停的按钮。

治学以诚 发表于 2014-4-10 11:18:34

chenshisheji 发表于 2014-4-10 12:05:01

回复 1# admin


我想请教下两个问题
一、
第4.10.1条如何执行
按其条文解释 确认非供电线路发生的火灾后。可在水系统工作后关闭正常照明及水泵

疑问1、如何确定非供电线路发生的火灾?是否不存在可操作的空间?
疑问2、疏散指示在较黑的场景方能将其对比度的优势体现,如此时不关闭正常照明,是否会影响疏散效果,人流并不按照既有指示标牌疏散
疑问3、条文中的相关区域怎么理解,是否能细化。本版规范扩大了原广播联动区域的范围。按此思路则相关区域变成了全区域。当然这与条文解释中在变电所切除的建议暗合。

二、
关于附录G的修正
98版及是该表格。
但如何理解梁间区域 一直未能理解。
梁间区域是指梁边线围合的区域 还是梁中心线围合的区域 及是否考虑梁宽
其次 如何理解该表格下的保护面积与探测器保护的梁间区域的个数不统一的问题
如烟感 保护面积为60平
但梁间区域面积为24时 保护三个 就变成了72平
梁密些反而能扩大了保护面积?

请专家解答 谢谢!
页: 1 2 3 4 5 [6]
查看完整版本: 我有问题请教新《火规》编制组专家——问题火热征集中