发表于 2014-4-4 10:42:10
6.5.1 火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与 安全出 ...
wxh930039 发表于 2014-4-4 09:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
并不是说要设很多声光报警器,数量按6.5.2条就可以了。
“不宜与 安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上”这是把声光报警器当成激光武器了?会亮瞎双眼?
wxh930039
发表于 2014-4-4 11:18:02
回复 18# 小菜
应该是这样要不吵死了,{:smile:}
rainmen_73
发表于 2014-4-4 11:55:42
3.1.7条文解释-报警控制器不跨避难层,理由是报警联动不是耐火线(11.2.2强条:报警线路要求阻燃耐火),是否矛盾?3.2 系统形式-未提及无报警局部联动形式是否可行;3.2.1区域报警系统-无联动仅报警,何为自动消防设备?切非,强启,声光报警是否属于?3.4.1强条:有联动的报警系统的保护对象中设消控室( 不是指每栋都设吧);4.7电梯联动:不切电源了?4.8.7强条:设置报警的高层住宅也要消防应急广播(住宅一般无需用广播指挥疏散)?4.8.10能控制选择广播分区启动或停止,与4.8.5及4.8.8矛盾否?
wxh930039
发表于 2014-4-4 13:05:18
11. 2. 2 火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采
用耐火铜芯电线电缆,报警总结、消防应急广播和消防专用电话等
传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。
报警总线阻燃也可以不一定要耐火。
zhouke
发表于 2014-4-4 14:24:44
扬声器、警报器的覆盖面积不超过三层,如何实现?有具体措施吗?如何判断到底覆盖了几层?
治学以诚
发表于 2014-4-4 15:33:02
治学以诚
发表于 2014-4-4 15:38:08
治学以诚
发表于 2014-4-4 15:39:36
尺短寸长
发表于 2014-4-4 15:41:49
起泵系统:坚强、多重、简单。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚说得好!{:1_274:}
压力开关联动起泵:有一种方式:管道失压,稳压泵起动,稳压成功。停泵;管道失压,稳压泵起动,稳压不成功。起动主泵,主泵稳压成功后,关闭稳压泵,关闭主泵;因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。
所以,消防栓箱起泵按钮是必须有的。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚啊老诚,别学某些规范编制者胡说乱讲。{:dizzy:}
尺短寸长
发表于 2014-4-4 15:42:51
新规范,为什么要取消消防栓箱按钮的起泵功能?
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
人家可能会狡辩的。{:1_275:}
治学以诚
发表于 2014-4-4 15:49:30
治学以诚
发表于 2014-4-4 15:56:33
尺短寸长
发表于 2014-4-4 16:07:43
老诚自认的“稳高压”。
尺短寸长
发表于 2014-4-4 16:36:10
何谓“稳高压”?
治学以诚
发表于 2014-4-4 16:42:25