我有问题请教新《火规》编制组专家——问题火热征集中
GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》首期规范宣贯培训会(成都站)将于2014年4月9日举行。建筑电气杂志社将利用此次规范宣贯的难得机会,把广大网友关心、关注的、有代表性的问题向规范编制组专家请教。如果您有新《火规》方面的问题,请在此帖中回帖。 1、住宅火灾报警:有消防联动要求的住宅,以前一般在公共部位设置探测器用于联动,户内不设探测器。但根据新规范,这种属于设火灾报警系统的情况,应符合第7章的规定,此时按A类系统进行设置,居室、客厅等全部需要设置火灾探测器,是否正确?
没有消防联动要求的住宅,是否设火灾报警系统不需按照本规范确定(即仍然可以不设报警)?(电话咨询过沈阳消防研究所,答复是这个意思)本规范规定的意图是当业主或其它原因要求设置火灾报警系统时,应按第7章的要求设置。
2、有火灾时开启全楼的警报器,但因疏散楼梯及通道并不是按全楼同时疏散设置的,是否合适?
3、消火栓按钮直接启泵,高规仍是强条,与新规范不一致,如何处理? GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》首期规范宣贯培训会(成都站)将于2014年4月9日举行。建筑电气杂志社将利用此次规范宣贯的难得机会,把广大网友关心、关注的、有代表性的问题向规范编制组专家请教。如果您有新《火规》方面的问题,请在此帖中回帖。
建筑电气杂志社做了件好事 大家有问题赶紧提呀 “剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在消防配电线路中”。条文解释说是因为消防线路本身要求高,且平时不用。要求高的配电线路也有漏电的可能,有些消防配电线路平时也使用,如有些排烟风机、消防电梯等。即使平时不用,亦处于带电状态。当然也有因漏电而引发火灾的可能。检测到漏电电流后仅报警,并不降低其供电可靠性。此条规定不知是何用意。 对自带电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统的联动控制要求不具体。条文解释只是说明通过改变应急照明配电箱的状态来控制应急灯的工作状态。何谓“改变配电箱的工作状态”?通过断电的方式可以吗?要知道,灯具自带电池的容量随充放电次数的增加而不断降低,上述做法未必满足最低应急照明时间的要求。 发生火灾时,顺序接通应急照明,全部打开警报器,是不是搞反了?我认为,为避免拥挤,便于人员疏散,顺序接通警报器更合理。 3.2.1.2不仅需要报警,同时需要联动自动消防设 备,且只设置一台具有集中控制功能的火 灾报警控制器和消防联动控制器的保护对 象,应采用集中报警系统.
4.8.7集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防广播。
7.6.2每台扬声器覆盖的面积不能超过三层。
以上这些的理解是不是有正压送风等消防联动的住宅每三层要设一个消防广播。 4.6.12 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反 馈至防火门监控器。
这是指常开防火门还是常闭防火门也要,怎么实现。
还有做了火灾自动报警的消防按钮是不是消火栓按钮无需硬线启动消火栓泵了。
还有现在地下室还可以用无编码探测器吗?
谢谢! 6.5.1 火灾光警报器应设置在每个楼层的楼梯口、消防电梯前室、建筑内部拐角等处的明显部位,且不宜与 安全出口指示标志灯具设置在同一面墙上。
这样是不是设太多了如果是剪刀梯再加消防电梯前室,住宅的一梯就要设三个声光警报器? 3.4.6 消防控制室内严禁与消防设施无关的电气线路 及管路穿过。
3.4.6 根据消防控制室的功能要求-火灾自动报警系统、自动灭
火系统防排烟等系统的信号传输线、控制线路等均必须进入出防
控制空二控制室内(包括吊顶仁、地极F) 的线路管道已经很多‘大
明工程更多,为保证消防控制设备安全运行.便于检查维锤,其他
与消防设施元关的电气线路和管网不得穿过消防控制室,以免互
相互干扰造成混乱或事故。
3.4.7.5 与建筑其他弱电系统合用的消防控制室内,消防设备应集
中设置,并应与其他设备间有明显间隔.
这是不是消控室还可以和安防合用一间房间?