尺短寸长 发表于 2014-4-4 16:48:57

压力开关联动起泵:有一种方式:管道失压,稳压泵起动,稳压成功。停泵;管道失压,稳压泵起动,稳压不成功。起动主泵,主泵稳压成功后,关闭稳压泵,关闭主泵;因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵。
所以,消防栓箱起泵按钮是必须有的。
治学以诚 发表于 2014-4-4 15:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

因此,只要稳压泵故障,主泵不能通过压力开关起泵 ???{:24:}

治学以诚 发表于 2014-4-4 16:52:35

治学以诚 发表于 2014-4-4 16:54:36

尺短寸长 发表于 2014-4-4 16:55:29


有一种方式:管道失压,稳压泵起动,30秒内稳压成功。停泵;管道失压,稳压泵起动,30秒内稳压不成功。起动主泵,主泵起动,稳压成功后,关闭稳压泵,关闭主泵;
这个控制决定了,信号的输入只有一个,起动稳压泵的那个压力开关。
主泵只是联动。如果稳压泵故障,无法联动主泵,所以,压力开关也有失能的风险。

多重起动方式,同时起动消防栓泵,是必然的技术手段。
治学以诚 发表于 2014-4-4 16:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

拉倒吧,老诚!{:titter:}

尺短寸长 发表于 2014-4-4 16:56:37

你要围绕规范来讨论,不要垒歪了楼,也不要怀疑我的素养,我是不会乱说话的。说的话都是我个人学识范围以内 ...
治学以诚 发表于 2014-4-4 16:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

O(∩_∩)O哈哈哈~{:lol:}

治学以诚 发表于 2014-4-4 17:16:45

尺短寸长 发表于 2014-4-4 17:41:03

老诚连规范都可以质疑,为何不敢质疑百度来的东东?


消火栓泵也可有四种启动方式:
1,是“压力开关”直启消火栓泵
2,是消防“多线控制盘”直启消火栓泵
3,是消防“二总线”联动起泵
4,消火栓泵控制柜的“手动按钮”启动
不可以吗?{:lol:}

东海龙王 发表于 2014-4-4 19:20:51

这个帖子是专门收集问题的哎

治学以诚 发表于 2014-4-4 21:02:46

尺短寸长 发表于 2014-4-4 21:21:56

本帖最后由 尺短寸长 于 2014-4-4 21:32 编辑

虽然,大势已去,无可更改规范施行的事实,但是,我要表达我,我反对实施2014版规范。这本规范,没有任何学术的地方。全凭编者个人的感觉瞎编。治学以诚 发表于 2014-4-4 21:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

老诚,不是2014版,是2013版。

我也反对实施 GB 50116-2013 版。

稳高压的消火栓系统可不设置消火栓按钮直接启泵,采用压力启泵的处理方式,不能成为其他方式的消火栓系统不应设置消火栓按钮直接启泵,非得采用压力启泵等方式的理由。

消火栓按钮直接启泵不够简单、可靠(可看条文说明得出)——这种理由,很是搞笑。
问题还远不止这个。

尺短寸长 发表于 2014-4-4 21:29:54

无奈,大势已去,非得执行。

岁月无情 发表于 2014-4-4 21:42:11

临时高压系统怎么办?临时高压系统也可以设置气压罐,也可以设置水箱稳压泵,消防泵。

尺短寸长 发表于 2014-4-4 21:47:21

3.4.1具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。

莫名所以,居然还是一“强条”。

尺短寸长 发表于 2014-4-4 22:10:21

GB 50045-1995(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》
9.4.5 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防烟、排烟设施的高层建筑,应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室。

2005版 GB 50045 无消防控制室的土建设置要求,明确是“应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的要求设置消防控制室”。
但是,2013 版 GB 50116 也无消防控制室的土建设置要求。

尺短寸长 发表于 2014-4-4 22:45:55

4.8.1 ……并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光报警器。(强条)
4.8.8 ……应同时全楼进行广播。
4.9.2……顺序启动全楼……消防应急照明和疏散指示系统……系统全部投入……不应大于5s。

1)发生火灾,为何“声光报警器”、“消防应急广播”与“消防应急照明和疏散指示系统”启动不一致?有何科学道理?
2)发生火灾,不担心全楼同时启动“声光报警器”、“消防应急广播”引发踩踏事件?
3)发生火灾,“顺序启动全楼……消防应急照明和疏散指示系统……系统全部投入……不应大于5s”的原因是?