老诚,你怎么看(2)?
有人说:(TT系统……) 故障触电保护公式:RA*Ia小于等于50V,不仅是“片面和肤浅”,而且是极其错误的。
老诚,你怎么看? 沙发,坐等! 板凳,坐等~! 老诚表态:
我当然赞同“RA*Ia小于等于50V,不仅是“片面和肤浅”,而且是极其错误的。”这个说法了。
因为在发生接地故障时,存在三种情况。
1、接地故障电流=Ia。
2、接地故障电流>Ia。
3、接地故障电流<Ia。
治学以诚 发表于 2014-3-19 13:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老诚理由:
明显,RA*Ia<<50V于安全性来讲必要而且充分。但是,成本会太大了。
RA*Ia<50V于安全性来讲不充分,只能是个必要条件。没有充分性。
RA*Ia=50V于安全性来讲连必要条件都不是。
治学以诚 发表于 2014-3-19 13:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
让老诚来编个“TT系统……应满足下列要求:……”,这个公式会是咋样滴呢?{:dizzy:}
或者,让老诚来编条“TT系统……”的技术规定?{:24:} 新实施的GB 50054-2011并没有及时的跟上IEC标准更新,并按照编制者误解IEC标准,以致出现一些技术错误,在TT系统间接接触防护这个问题上表现尤其明显。在这本规范里,第5.2.11条肯定了RCD和过电流保护电器均可作为TT系统配电线路的间接接触防护的保护电器。但是,保护电器的动作特性仅规定了一个,即(5.2.15式):RA·Ia≤50V。从第5.2.15条条文解释看,规范编制者认为此式均运用于RCD及过电流保护电器,不提Zs·Ia≤Uo,这是十分错误的!(补充说明:该条RA的定义以及条文说明中还有其他错误。)
错误在于引用了等同于早已作废的IEC 60364-4-41:2001的GB 16895.21-2004 GB 50054-2011 不引用 IEC 60364-4-41:2005(GB 16895.21-2011)的 Zs·Ia≤Uo,无疑错误的。
但否认“RA*Ia小于等于50V”并称其“不仅是‘片面和肤浅’,而且是极其错误的” ( IEC 60364-4-41:2005 的 表达式 RA x IΔn ≤ 50 V),则是另外一个问题。 过电流保护电器动作电流大于装置的额定电流,当流过接地故障电流时,不管故障电流的大小,过电流保护电器必须动作。由于Ia大,RA不可能很小,那么装置外露可导电部分呈现的电压RA•Ia往往大于50V(GB 50054-2011第5.2.15条条文解释也承认这点),此时再要求RA•Ia≤50V就不合理。(但必须满足Zs•Ia≤Uo=220V且切断时间必须满足标准的要求,即0.2s或1s)。 本帖最后由 东海龙王 于 2014-3-19 12:17 编辑
这两段话都摘自2012年我的一个小文。
黄老给予了不少帮助,也彻底打碎了我对中国大陆电气规范的幻想。东海龙王 发表于 2014-3-19 16:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对于 RA•Ia≤50V 这个公式而言,将Ia理解成故障电流(由于Ia大,RA不可能很小,那么装置外露可导电部分呈现的电压RA•Ia往往大于50V),纯属误解。 Ia 是保护电器的动作电流,根本就不是故障电流。
若想满足 RA•Ia≤50V,也就采用RCD了,IEC标准表达为RA x IΔn ≤ 50 V。 若回路接地故障的阻抗足够小,可以采用Zs•Ia≤Uo=220V。
Ia 依旧是保证保护电器可靠脱扣的动作电流。
故障电流Id,当然需要大于Ia才能保证保护电器可靠脱扣。 绝大多数情况下,Zs•Ia≤Uo=220V 实施起来难度很大。 本帖最后由 yangyang7201 于 2014-3-19 16:58 编辑
Ia 是保护电器的动作电流,根本就不是故障电流。
尺短寸长 发表于 2014-3-19 16:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这一定义出现在GB50054-2011第5.2.5条公式5.2.5的Ia定义中。自公式5.2.5后的其他公式再未对Ia重新定义,故Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流。
赞同尺总的说法!