回复 50#~55# 治学以诚
老诚版主无的放矢,没看清楼主的“[问题探讨] 高建规防火设计(王金元)”?
建议另开一帖。
治学以诚
发表于 2013-11-18 10:37:51
尺短寸长
发表于 2013-11-18 10:55:42
惭愧惭愧!
防雷接地、SPD。。。。。。对“啥也不懂”的我等电气设计人员而言,都是很难的难题,到了老诚版主这,均是“没多少学问”的问题。
羞愧难当!{:sweat:}
尺短寸长
发表于 2013-11-18 12:23:35
回复 57# 治学以诚
http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=27178&goto=lastpost#lastpost
TN系统,4+0接线方式。普通微断,就可以了。
TT系统,3+1接线。普通微断,就可以了。
TT系统,4+0接线。安规断路器,校验一下,接地故障电流大于5A,就可以了。
IT系统,3+1接线。普通微断,就可以了。不可以采用4+0,采用安规断路器也不可以。
治学以诚 发表于 2013-11-18 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
真要命!