dhgao
发表于 2014-1-15 16:17:36
回复大鼻山
如若如你所提议的,像我此处的配电箱,箱体总开关采用的是塑壳,分断能力满足要求。但问题出 ...
Mr.Deng 发表于 2014-1-14 15:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
短路电流都是从电源侧来的啊,都是主断路器先承受冲击,再到分断路器,不然那个保护选择性怎么会让人那么头痛。你主断路器是塑壳的,热脱扣只有500A,磁脱扣5KA,6KA就能保证磁脱扣动作了,20KA老早主断路器就动作掉了,跟下面分断路器哪里还有关系……
rainmen_73
发表于 2014-1-15 17:19:33
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-1-15 17:21 编辑
短路电流都是从电源侧来的啊,都是主断路器先承受冲击,再到分断路器,不然那个保护选择性怎么会让人 ...
dhgao 发表于 2014-1-15 16:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
大短路电流下可能上下级无选择性,要保证供电可靠性,用能量选择(ABB,SCHNEIDER均有配合表可查)或区域联锁开关
Mr.Deng
发表于 2014-1-17 11:31:58
回复 32# rainmen_73
谢谢解答,这个问题我已经自己算清楚了。这种问题,还是以计算为准。