Mr.Deng 发表于 2013-10-12 16:50:22

2013审图意见,请大家帮忙看看

file:///D:\Program Files\Tencent\QQ\Users\1635643670\Image\7KTZMAT(B34EX6A4XD8Y{{E.jpg

Mr.Deng 发表于 2013-10-12 16:54:33

请大家帮忙看看第一条审图意见。此处3-ZAP、4-ZAP配电箱不在变配电室内,电源引自变配电室,进线为2*(4x185),配电箱进线处总断路器为额定电流为500A,配电箱出线回路有几个小型的MB1-63C微断。此处的微断,需要安装20KA分断能力的断路器?

东海龙王 发表于 2013-10-12 19:23:45

查施耐德的手册,一下子就知道了。

大鼻山 发表于 2013-10-13 08:42:36

审图也故弄玄虚。4*185低压电缆,怎能看出1250KVA的变压器?{:32:}

Mr.Deng 发表于 2013-10-15 17:38:04

谢谢大鼻山师傅回答。谢谢东海龙王兄弟指导。你们都是我的偶像。

wjs5i1 发表于 2013-10-19 10:00:47

查施耐德的手册,一下子就知道了。
东海龙王 发表于 2013-10-12 19:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


施耐德的微断有一款NG125系列的高分段小型断路器,分段能力能达36KA,50KA。楼主可以看看,另审图这么提就是让你进线处采用塑壳,如果采用微断就让你核实分段能力,呵呵,我也遇到过。

小道道 发表于 2013-10-21 15:42:13

一般 的微断都差不多10KA以上,差不多。

cxvv1023 发表于 2013-10-22 20:56:46

用个塑壳那不是妥妥的嘛干嘛要冒险用微断呢。

sgf2002 发表于 2013-10-24 15:19:13

回复 1# Mr.Deng
至于是否短路电流超过了微断分断能力,只有你自己去计算下了,帮不了你

如果短路电流超过了微断分断能力,而又 一定要用微断的话,上面加个熔丝后备保护就可以一了百了了

Mr.Deng 发表于 2013-10-28 10:43:39

谢谢大家解答

仙人掌 发表于 2013-11-4 12:01:45

在变压器后端的配电柜里一般使用塑壳断路器,谁也不会提你

治学以诚 发表于 2013-11-4 21:08:09

MOLLER 发表于 2013-11-5 14:18:41

1250KVA变压器也是审图估算出来的呵

dzkxian 发表于 2013-11-15 13:56:56

0.3安防火,是铁打下的规矩。再大,就不保证能防火了。这种说法不太对,低压规范2011条纹解释:6.4.3 在国际电工委员会第64技术委员会(IEC TC64)最近的技术文件中规定300mA以上的电弧能量才能引起火灾,故规定在火灾危险场所内,剩余电流监测器的动作电流不宜大于300mA。一般场所不受此值限制,可根据实际情况调整动作电流值。

y2299488 发表于 2013-11-15 16:08:58

微断的分断能力一般都比塑壳小,当两者同装一个箱,发生故障时微断可能会回分断能力不足 而烧毁,记住:是整个烧掉~~~~越接近变压器越有可能发生这种情况~~