Mr.Deng
发表于 2013-11-25 16:45:15
老诚回答的很好,这个问题,正如我所想的。
凌风
发表于 2013-11-26 16:58:11
今天又涨了知识了,谢谢老诚以及坛友们。
hepeng435
发表于 2013-11-29 13:43:15
每天来这学习点点
dzkxian
发表于 2013-12-26 15:42:34
选施耐德等国外产品人家有做好实验的级联配合表,国内产品一般是没有的,一般设计师是不算短路电流的,有可能会有问题。
zhouke
发表于 2013-12-26 20:12:28
任何短路保护装置的分断能力均需大于安装处的短路电流。短路电流与系统容量、变压器容量、电缆截面和长度有关,定为20kA无依据。作为设计人员,应会计算。依据电缆截面来判断变压器容量无道理。
Mr.Deng
发表于 2014-1-14 14:27:04
本帖最后由 Mr.Deng 于 2014-1-14 14:31 编辑
回复 4# 大鼻山
此处3-ZAP、4-ZAP配电箱不在变配电室内,距离变配电室有近100米的距离,按短路电流计算,从变配电室到此处配电箱,电缆线路电抗不小,三相短路电流周期分量有效值根本不可能达到20KA以上。故有所疑问。本人只知道在变配电室内出线断路器要采用塑壳或熔断器保护,就是解决微断在变电室内分断能力不足的问题。但已出线至分配电室的配电箱,本人认为是完全可以采用微断的,不管它的进线电缆多大,进线电缆越大,反而电缆电抗值越大,电抗值越大,线路的短路电流会越小。不是吗?
大鼻山
发表于 2014-1-14 14:47:18
回复大鼻山
Mr.Deng 发表于 2014-1-14 14:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这个说法对吗?我看你恰恰说反了吧……{:loveliness:}
大鼻山
发表于 2014-1-14 14:53:34
其他条件一致时,则电缆截面越大,其阻抗值(电抗值)越小啊{:curse:}
Mr.Deng
发表于 2014-1-14 15:03:38
回复 23# 大鼻山
{:cry:}在下说反了,不好意思。我的意思是,明明是增加了一段低压出线电缆的阻抗值,短路电流不会那么大。
大鼻山
发表于 2014-1-14 15:15:38
如果每一个配电点,都硬卡“断路器分断能力要大于该点短路电流”,那么现实中大部分项目设计的微断,都会存在不满足的情形。所以,我提议:只要微断所在的箱体之总开关的分断能力满足即可,否则成本太高,也许得不偿失。
Mr.Deng
发表于 2014-1-14 15:25:24
回复 25# 大鼻山
如若如你所提议的,像我此处的配电箱,箱体总开关采用的是塑壳,分断能力满足要求。但问题出在此配电箱里面的微断,万一发生故障时微断可能会因为分断能力不足而烧毁。没等到你总断路器分断之前,微断已经烧掉了,甚至会整个箱子烧毁(我亲身经历过因短路事故而发生配电箱整个烧毁的事件)。其实,我想说的是,能否把微断产品分断能力做大一点。
大鼻山
发表于 2014-1-14 16:09:22
低规6.2.2第2句话,隐含了我刚说的那层意思:即只要总开关分断能力满足,也许就行了。
Mr.Deng
发表于 2014-1-14 16:54:22
回复 27# 大鼻山
刚刚看了低规6.2.2条,…“当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线路的上一级应装设具有所需分断能力的短路保护电器;其上下两级的短路保护电器的动作特性应配合,使该段线路及其短路保护电器能承受通过的短路能量。”………………啊!疯掉了。怎么回事,怎么办。我觉得这条规范是关键点在于上下两级的配合,规范的原意可能是想,在下级断路器分断能力不足时,且在它被短路电流烧毁之前上级断路器能保证断开,可以这么做。
rainmen_73
发表于 2014-1-15 09:12:27
回复大鼻山
刚刚看了低规6.2.2条,…“当短路保护电器的分断能力小于其安装处预期短路电流时,在该段线 ...
Mr.Deng 发表于 2014-1-14 16:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这和漏电分级一样,也是一种技术经济平衡的问题,用总开关保证分路的短路分断能力投入少,带来的问题是扩大事故面,减低供电可靠性。
dhgao
发表于 2014-1-15 16:12:41
那个4*185如果是这两个配电箱的进线电缆的话,那么这两个配电箱的主断路器应该不会是微断吧?看上去,被审图提的微断应该是下面分支回路上的断路器,这个断路器承受的短路电流,为什么要根据变压器容量来算?另外,4*184接的那个开关,大概也就是1000A左右,这样的话,磁脱扣整定电流也就12KA左右,干20KA什么事儿啊?真有20KA的短路电流,也是从电源方向过来,主断路器直接就动作了,哪里还有下面这个微断什么事情?