账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: Mr.Deng

2013审图意见,请大家帮忙看看

 火.. [复制链接]
发表于 2014-1-15 16:17:36 | 显示全部楼层



短路电流都是从电源侧来的啊,都是主断路器先承受冲击,再到分断路器,不然那个保护选择性怎么会让人那么头痛。你主断路器是塑壳的,热脱扣只有500A,磁脱扣5KA,6KA就能保证磁脱扣动作了,20KA老早主断路器就动作掉了,跟下面分断路器哪里还有关系……
     
发表于 2014-1-15 17:19:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2014-1-15 17:21 编辑
短路电流都是从电源侧来的啊,都是主断路器先承受冲击,再到分断路器,不然那个保护选择性怎么会让人 ...
dhgao 发表于 2014-1-15 16:17


大短路电流下可能上下级无选择性,要保证供电可靠性,用能量选择(ABB,SCHNEIDER均有配合表可查)或区域联锁开关
 楼主| 发表于 2014-1-17 11:31:58 | 显示全部楼层
回复 32# rainmen_73
谢谢解答,这个问题我已经自己算清楚了。这种问题,还是以计算为准。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 16:05 , Processed in 0.072561 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表