RK5707
发表于 2013-10-24 17:06:43
回复 38# 土鸡瓦犬
你能来,我也能来。{:4_112:}
RK5707
发表于 2013-10-24 17:07:49
回复 44# 治学以诚
临时用电也行嘛?
治学以诚
发表于 2013-10-24 17:16:03
尺短寸长
发表于 2013-10-25 14:14:50
临时用电有个措施,那个措施没弄对,要求采用TN-S或TT。其实,TN-C也无所谓,只要施工保证PEN线不断折。
治学以诚 发表于 2013-10-24 17:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
NoNoNo!!!
JGJ 临时用电有规定,不准采用TT系统,而且是“强条”,很对老诚版主的胃口哦。 {:lol:}
嘿嘿嘿嘿
发表于 2013-10-28 18:14:53
不知道《电力工程电缆设计规范》的3.7.10是否还有人在用。。。。。。。
徐祥林
发表于 2019-7-3 20:34:41
RK5707 发表于 2013-9-29 15:10
回复 6# hbsjzsjy
低压配电设计规范3.2.10
bladeloong
发表于 2019-7-10 14:16:01
考虑谐波吗?如果三次谐波含量大于33%,要中性导体电流选择截面了。
hhwhan
发表于 2019-8-12 09:55:37
尺短寸长 发表于 2013-9-29 14:20
回复 3# RK5707
单选投票
说的有理有据,很好
hhwhan
发表于 2019-8-12 10:00:35
yangyang7201 发表于 2013-10-1 12:27
回到楼主的问题,楼主假设的条件有:
1、进线电缆的选择
2、一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采 ...
这个更厉害!
herohuang
发表于 2019-8-13 20:59:00
为何10mm2,一般而言不管是保护接PE或是工作接PE,在16平方以下不应该同等截面积吗
herohuang
发表于 2019-8-13 21:01:08
未讲清楚该处配电的用途,不能一概而论
zzl8676
发表于 2024-7-5 09:35:11
最新的GB 50054-2011,已经与IEC标准接轨,此情况下的PEN截面不应小于10mm2。
yzwyzw
发表于 2024-9-4 11:10:25
我会选4×10的,因为6mm2的线不满足短路热稳定的效验
35800151
发表于 2024-11-7 22:14:38
xkh721218 发表于 2013-9-29 15:11
3.2.10 在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2,铝保护接地中性导体的截面积不 ...
深坑,踩雷了