账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: RK5707

[问题探讨] 进线电缆你是怎么选的呢?

 火.. [复制链接]
     
 楼主| 发表于 2013-10-24 17:07:49 | 显示全部楼层
回复 44# 治学以诚


    临时用电也行嘛?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-24 17:16:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-25 14:14:50 | 显示全部楼层


NoNoNo!!!
JGJ 临时用电有规定,不准采用TT系统,而且是“强条”,很对老诚版主的胃口哦。 {:lol:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-28 18:14:53 | 显示全部楼层
不知道《电力工程电缆设计规范》的3.7.10是否还有人在用。。。。。。。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-3 20:34:41 | 显示全部楼层

低压配电设计规范3.2.10
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-7-10 14:16:01 | 显示全部楼层
考虑谐波吗?如果三次谐波含量大于33%,要中性导体电流选择截面了。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-12 09:55:37 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2013-9-29 14:20
回复 3# RK5707

单选投票

说的有理有据,很好
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-12 10:00:35 | 显示全部楼层
yangyang7201 发表于 2013-10-1 12:27
回到楼主的问题,楼主假设的条件有:
1、进线电缆的选择
2、一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采 ...

这个更厉害!
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-13 20:59:00 | 显示全部楼层
为何10mm2,一般而言不管是保护接PE或是工作接PE,在16平方以下不应该同等截面积吗
回复

使用道具 举报

     
发表于 2019-8-13 21:01:08 | 显示全部楼层
未讲清楚该处配电的用途,不能一概而论
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-7-5 09:35:11 | 显示全部楼层
最新的GB 50054-2011,已经与IEC标准接轨,此情况下的PEN截面不应小于10mm2。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-4 11:10:25 | 显示全部楼层
我会选4×10的,因为6mm2的线不满足短路热稳定的效验
回复

使用道具 举报

发表于 2024-11-7 22:14:38 | 显示全部楼层
xkh721218 发表于 2013-9-29 15:11
3.2.10 在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2,铝保护接地中性导体的截面积不 ...

深坑,踩雷了
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 16:14 , Processed in 0.089051 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表