进线电缆你是怎么选的呢?
说明:一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采用TN-C-S系统,电缆载流量和开关的额定电流选择均无误,动热稳定、开关的灵敏度均已校验符合规范要求。 投票前提不清,一个建筑物的进线采用6平方的,本身就有问题,除非就是一个小传达室。应该就事论事。 回复 2# yjgabc你干嘛钻牛角呢?我都说明了 电缆载流量和开关的额定电流选择均无误
问题的重点是电缆选型,不是其他。
{:4_112:} 回复 3# RK5707
单选投票
1.YJV-0.6/1kV-4x6mm2
2.YJV-0.6/1kV-3x6+10mm2
人家2# yjgabc 是好心提醒。
3# RK5707 你应该这样提问:
说明:一幢建筑物的配电采用三相四线制系统,接地采用TN-C-S系统,假定电缆载流量和开关的额定电流选择均无误,动热稳定、开关的灵敏度均已校验符合规范要求。
最新的GB 50054-2011,已经与IEC标准接轨,此情况下的PEN截面不应小于10mm2。
YJV-0.6/1kV-3x6+PEN10(mm2)是非标产品,建议采用YJV-0.6/1kV-3x10+PEN10(mm2)为妥。 呵呵 谢谢2楼师傅的好心提醒。{:4_117:}
感谢 迟短大哥的热心回复。{:4_117:} 本帖最后由 hbsjzsjy 于 2013-9-29 14:58 编辑
GB 50054-2011中电缆进线PEN线最小截面为10mm2的规定在哪里?{:loveliness:} 回复 6# hbsjzsjy
3.2.10 在配电线路中固定敷设的铜保护接地中性导体的截面积不应小于10mm2,铝保护接地中性导体的截面积不应小于16mm2。 何谓国定敷设?俺一直认为导体在绝缘子上敷设才是国定敷设,本题中的进线电缆是固定敷设的? 何谓国定敷设?俺一直认为导体在绝缘子上敷设才是国定敷设,本题中的进线电缆是固定敷设的?
hbsjzsjy 发表于 2013-9-29 15:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对啊,何为固定?埋管的电缆就一定是固定不变的了? 是相对移动电缆来说的电缆沟桥架穿管埋地都属于固定敷设 回复 10# yjgabc
固定和国定敷设不是一个概念吧? 4楼说的很对。 回复 9# hbsjzsjy
呵呵 你见过谁家的进线电缆敷设是 移动敷设的?{:4_125:}
我个人了解的固定敷设 应该是相对于临时敷设的哪一种,今天拉到这里 明天拉到哪里的那种电缆。 GB50054-2011第3.2.10条由GB16895.3-2004(IEC 60364-5-54:2002)中条款转化而来。
GB50054-2011第3.2.10将“PEN导体只能在固定的电气装置中采用”转化为“在配电线路中固定敷设的保护接地中性导体”,个人不理解,存在与9#hbsjzsjy相同的疑问。