大鼻山 发表于 2013-9-18 16:23:55

嗯。南方锅炉房不多,故很少关注那个建规防爆条款

lina008 发表于 2013-9-18 16:30:13

回复 2# 尺短寸长


    在上海,燃气场所的事故排风机,不采用消防电源供电,违反 DG 地方标准的“强条”;哪个地方规范?

尺短寸长 发表于 2013-9-18 16:48:46

http://www.docin.com/p-222634734.html
DGJ 08-74-2004《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》
4.2.5 规定(强条)!

DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》
6.0.7 条规定。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 16:50:19

http://www.docin.com/p-313043484.html
DGJ 08-10-2004《城市煤气、天然气管道工程技术规程》

ZYC1947DQ 发表于 2013-9-18 17:15:45

审图人员应不断吸收营养,唯我独尊不是审图人员应有的道德品质。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 17:47:40

还好还好,这位审图人员最终还是同意原设计可不作修改。{:smile:}

yjgabc 发表于 2013-9-18 21:50:43

好帖子~~~~!收藏了~!

plainlife 发表于 2013-9-19 07:10:38

这就是审图人员水平问题了,既然要判强条,总得有规范规定吧,要不别人怎会信服!

尺短寸长 发表于 2013-9-19 09:34:03

审图人员原先的审图思路:
1、审图人员认为事故风机不是消防设备;
2、审图人员发现施工图设计将事故风机接入消防ATSE;
3、审图人员依据GB 50016-2006的11.1.4条,判定施工图设计将消防、非消防设备混接,认为没有做到“消防用电设备应采用专用的供电回路”,违反“强条”,开出整改单。

大鼻山 发表于 2013-9-19 15:39:26

防爆问题,还是需要化工等更专业人士指点。否则心里还是不踏实……

fossil 发表于 2013-9-19 22:57:12

用于气体爆炸危险场所机械通风的风机,其作用是强制通风以降低爆炸混合气体的浓度。
根据相关规范,需要考虑风机故障时的影响。
或设置备用通风系统,或联锁停止生产,以阻止爆炸气体继续释放。

从这个角度看,楼主的设计是合适的。

大鼻山 发表于 2013-9-20 08:51:52

用于气体爆炸危险场所机械通风的风机,其作用是强制通风以降低爆炸混合气体的浓度。
根据相关规范,需要考虑风机故障时的影响。
或设置备用通风系统,或联锁停止生产,以阻止爆炸气体继续释放。

从这个角度看,楼主的设计是合适的。
fossil 发表于 2013-9-19 22:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么,燃气锅炉房内事故风机周围的多大范围内,还需要其他专业(如建筑、电气)的配套防爆措施呢?我们是搞电气的,所以重点关注电气专业(含配电、照明、弱电……):是不是电气专业只需给事故风机提供双电源,电气任务就全部OK了呢?{:24:}

尺短寸长 发表于 2013-9-20 09:54:43

那么,燃气锅炉房内事故风机周围的多大范围内,还需要其他专业(如建筑、电气)的配套防爆措施呢?我们是搞电气的,所以重点关注电气专业(含配电、照明、弱电……):是不是电气专业只需给事故风机提供双电源,电气任务就全部OK了呢?{:24:} 大鼻山 发表于 2013-9-20 08:51 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是不是电气专业只需给事故风机提供双电源,电气任务就全部OK了呢?{:24:}
不是。   

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17876&from=recommend_f

尺短寸长 发表于 2013-9-20 10:01:54

回复 41# fossil

http://www.jzdq.net.cn/club/thread-26558-1-1.html
[其他] 本坛fossil是旺点电气fossil吗?

据fossil的回帖,看来fossil肯定是旺点电气fossil了。
握手!{:handshake:}

yangyang7201 发表于 2013-9-20 10:22:14

本帖最后由 yangyang7201 于 2013-9-20 10:37 编辑

据fossil的回帖,看来fossil肯定是旺点电气fossil了。
尺短寸长 发表于 2013-9-20 10:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

fossil先生现身发言,一抒己见,幸甚!
学习!鼓掌!