yu990921 发表于 2013-9-18 13:59:59

事实终将证明,此审图师确实2+B,同类还为数不少,
比如市电双电源加自备电源判违反强条,曰:规范只写了俩电源,你弄仨百分百就是藐视规范违反强条。MB的啥素质中国的审图师们。不仅不走心,连脚后跟都不走。

大鼻山 发表于 2013-9-18 14:33:02

设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,不划为爆炸危险气体环境没错,但该场所应设置事故通风机且应采用防爆型。[size=2]尺短寸长 发表于 2013-9-18 13:37 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我认为如此防爆设计是局部的、矛盾的、纠结的、无意义的。因为若有防爆要求,则不仅仅是电机防爆型、配电管线防爆,还应有同场所的照明、弱电、土建等各专业的全系列配套防爆。任何一个遗漏点,都会让防爆成为一句空话……

尺短寸长 发表于 2013-9-18 14:37:41

比如市电双电源加自备电源判违反强条,曰:规范只写了俩电源,你弄仨百分百就是藐视规范违反强条 —— 这个厉害哦!{:shocked:}

尺短寸长 发表于 2013-9-18 14:38:55

回复 17# 大鼻山

并非如此认识。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 14:44:35

N年前,俺也有如同17# 大鼻山 的认识,后请教化工院的电气总工和GB 50041-2008 的编制人员,才发现:事故通风机采用防爆型,不意味着其控制箱要求防爆,也不意味着照明。。。等电气装置要求防爆。

yjgabc 发表于 2013-9-18 15:05:49

回复 20# 尺短寸长


    尺兄详细说说,其中缘由。我刚才还准备顶鼻山老师一票。看见你这段话,愿听细解。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:41:42

爆炸性气体环境,略过。
公建、工业建筑中使用燃气的厨房、设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,均需要设置事故风机,且应采用防爆型(暖通专业负责)。

GB 50058-92
第2.2.2条 符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:
一、没有释放源并不可能有易燃物质侵入的区域;
二、易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限值的10%;
三、在生产过程中使用明火的设备附近,或炽热部件的表面温度超过区域内易燃物质引燃温度的设备附近;
四、在生产装置区外,露天或开敞设置的输送易燃物质的架空管道地带,但其阀门处按具体情况定。

上述场所(在生产过程中使用明火的设备附近),电气专业无需做防爆设计。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:43:05

http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=17876&from=recommend_f
询问:民用建筑工程中的燃气、燃油锅炉房允许帖临变电所设置吗?

尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:53:48

GB 50041-2008《锅炉房设计规范》
15.3 采暖通风
15.3.7 设在其他建筑物内的燃油、燃气锅妒房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求。。。。。。

PS:
通风装置应防爆 —— 应该改为事故排风机应防爆

大鼻山 发表于 2013-9-18 15:55:35

爆炸性气体环境,略过。
尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机,也不足信。因为他们并非专业搞防爆的,甚至可说他们的要求不一定科学、客观、准确。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:58:01

GB 50016-2006《建筑设计防火规范》
10.3.17 燃油、燃气锅炉房应有良好的自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当设置机械通风设施时,该机械通风设施应设置导除静电的接地装置,通风量应符合下列规定:

尺短寸长 发表于 2013-9-18 16:02:45

回复 25# 大鼻山

单说“仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机,也不足信。因为他们并非专业搞防爆的,甚至可说他们的要求不一定科学、客观、准确”,可能存在问题:

化工院、医工院(这两大院,可是经常做防爆设计的)的电气总工,对防爆问题的理解,不能说“他们并非专业搞防爆的”吧?

大鼻山 发表于 2013-9-18 16:04:32

呵呵,对不住,我头脑里总是浮现柴油发电机房……{:4_96:}

尺短寸长 发表于 2013-9-18 16:05:45

。。。仅仅是暖通专业的技术措施要求防爆风机。。。尺短寸长 发表于 2013-9-18 15:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

注意:不仅仅是“技术措施”的要求,而是多本设计规范(包括《建筑设计防火规范》) 的规定。

lightfish 发表于 2013-9-18 16:09:22

好帖子,受教受教!
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9
查看完整版本: 事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”