尺短寸长 发表于 2013-9-18 08:12:44

事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”

爆炸性气体环境事故风机的供电电源由消防电源提供,被审图机构判定违反“强条”,冤不冤?

尺短寸长 发表于 2013-9-18 08:42:40

上海地方标准的“强条”:
……事故排风机应采用防爆型,并应由消防电源供电。

在上海,燃气场所的事故排风机,不采用消防电源供电,违反 DG 地方标准的“强条”;
在外地,因为没有一本规范规定事故排风机属于消防负荷,将事故排风机接入消防电源供电,就可能会被审图机构判违反 GB 国家规范的“强条”。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 08:52:47

设计人员与审图人员沟通——
设计人员:《2009全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力》在燃油、燃气锅炉房事故排风机章节就有“事故排风机应采用防爆型并应由消防电源供电”的规定。。。。。。
审图人员:技术措施不是规范。

{:sweat:}

尺短寸长 发表于 2013-9-18 08:54:50

http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?tid=26558&goto=lastpost#lastpost
[其他] 本坛fossil是旺点电气fossil吗?

有请 fossil 大侠发表意见。{:42:}

yu990921 发表于 2013-9-18 09:04:19

建议这个审图机构停业整顿。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 09:18:13

商量不通,沟通无果。
结论是:事故排风机不允许由消防电源供电,必须改图。{:cry:}

liuiping 发表于 2013-9-18 09:30:27

{:4_90:}   审图人员不负责任

大鼻山 发表于 2013-9-18 09:31:45

1、事故风机何时开启?工艺要求如何?
2、若是普通民建或厂房的柴油发电机房(油箱间)的风机,建议别当成防爆风机处理。

yangyang7201 发表于 2013-9-18 09:35:23

个人认为,有地规约束的,事故排风机应由消防电源供电;无地规约束的,事故风机可由消防电源供电,也可由非消防电源供电。
审图人员不应脱离规范,仅凭个人理解,强制要求必须由非消防电源供电或由消防电源供电。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 09:49:00

回复 8# 大鼻山

除特殊环境外,一般情况下的柴油发电机房(包括贮油间)、燃气(燃油)锅炉房等,不划为爆炸危险气体环境。

尺短寸长 发表于 2013-9-18 09:59:11

回复 9# yangyang7201

基本赞同这种认识。

换句话说是否更好?
爆炸危险环境:
地规有“事故排风机应由消防电源供电”规定,从其规定;
无地规规定,事故风机宜由消防电源供电。

chenshisheji 发表于 2013-9-18 11:37:00

问个纠结的 制冷机房的事故通风怎么处理。。。能接到消防里去吗?

尺短寸长 发表于 2013-9-18 12:30:38

接到好消息:

经过业内热心人的从中斡旋和审图机构内部的讨论,同意维持原设计不作修改。{:smile:}

yangyang7201 发表于 2013-9-18 12:57:55

回复 13# 尺短寸长

大善!

尺短寸长 发表于 2013-9-18 13:37:35

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-9-18 14:01 编辑

回复 10# 尺短寸长

设在其他建筑物内燃气锅炉房(即非独立锅炉房)的锅炉间,不划为爆炸危险气体环境没错,但该场所应设置事故通风机且应采用防爆型。{:tongue:}