入门者 发表于 2013-8-28 10:28:23

本帖最后由 入门者 于 2013-8-28 10:29 编辑

引自194#ced999:按你的计算是9倍。那麻烦把计算过程写出来。

   9倍的结论又下得早了点,是错的。

   从《工民设计手册》查得120mm2线路阻抗为0.146mΩ/m,先假定供电距离为100m,得线路阻抗为14.6mΩ。要在其上产生50V电压,必须通以电流为 50V/14.6mΩ=3424A。

   3424A/58A=59倍,怎么能是9倍?

    如果供电距离为200m,则必须通1712A电流,倍数变为29.5。

这样高倍数下,断路器肯定瞬动了。

Sullivan 发表于 2013-8-28 11:55:09


    从《工民设计手册》查得120mm2线路阻抗为0.146mΩ/m,先假定供电距离为100m,得线路阻抗为14.6mΩ。要在其上产生50V电压,必须通以电流为 50V/14.6mΩ=3424A。

...
入门者 发表于 2013-8-28 10:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

你这是要计算接地故障情况下的电压?是不是应该用相保阻抗?

ced999 发表于 2013-8-28 12:13:39

本帖最后由 ced999 于 2013-8-28 12:18 编辑

回复 196# 入门者


    看来还是要多说几句:
某个配电系统用YJV-4x240+1x120, 的确可以瞬动;
虽然计算过程中还有问题:
问题1:电流倍数应该是 短路电流值/开关整定值,而非计算电流值
问题2:计算单相接地电流,导线电阻应该取20°时的1.5倍

但在工程设计时就请考虑所有的设计可能性(我在194#所言)
你的设计能否保证开关在任何情况下都能瞬动,或保证PE排和设备外壳的接触电压均小于50V?

假设有YJV-4x35+1x16,出线开关63~80A,长度100m,Rpe=1.097mΩ/mx100mx1.5=0.165Ω
则PE排上若有50V电压,通过电流为50/0.165=303A
那么电流倍数 303/63=4.8倍、或303/80=3.8倍
可以瞬动吗?

入门者 发表于 2013-8-28 18:59:04

回198#ced999: 假设有YJV-4x35+1x16,出线开关63~80A,长度100m,

   记得你说过的一句话:不要把各个条件(故障电流、持续时间)孤立地拿出来说,工程设计是各方面相互制约、影响的,

   建议你看一下《建筑电气》09年第6期上的“高层建筑末端配电线路保护”一文,YJV-4x35+1x16已经不适用在100m的长供电线路上,要用等截面五芯电缆了。

   建议额定电流58A的电动机负载,断路器整定电流取63A,热磁脱扣器用TMA,调脱扣门限为5In。

   采取以上措施后,估计电弧性短路时,也能瞬动。

ced999 发表于 2013-8-28 20:19:17

本帖最后由 ced999 于 2013-8-28 20:21 编辑

回复 199# 入门者

1、入门者:建议额定电流58A的电动机负载,断路器整定电流取63A,热磁脱扣器用TMA,调脱扣门限为5In。提醒一下:①热磁脱扣器采用TMA时,最小额定电流为80A;②脱扣门限调5In=315A,如何躲过电动机的启动电流7*58=406A?

2、《建筑电气》09年第6期上的“高层建筑末端配电线路保护”一文中,通篇看不出在100m长度数量级的供电距离,不能采用4+1,或4x35+1x16必须改用5x35;

3、在该文设定的条件下,4x35+1x16不能满足短路保护灵敏度的要求,并不意味着在其他条件下不能满足。例如:电网短路容量无穷大、变压器容量1600~2000kVA,电缆从低压柜母排直接引出,此时R=0.24Ω,单相接地电流220/0.24=917A>63*1.3*10。开关63A即可满足要求。

4、请不要用“估计”这样的字眼,如果可以瞬动,就给出计算依据。

入门者 发表于 2013-8-29 08:54:17

回200#ced999:变压器容量1600~2000kVA,电缆从低压柜母排直接引出

   这是什么样的工程,这是什么性质的配电线,电缆直接从母排引出,是消防线路吧,还能容许引出手提设备供电回路?直到今天,我还未听到过属于消防设备的手提设备,你举些例子,好使我长长知识。

入门者 发表于 2013-8-29 09:06:14

回200#ced999:

   现在还得回过头来说说198#贴的计算式 Rpe=1.097mΩ/mx100mx1.5=0.165Ω

    式中这个1.5是错的。是没有从实际出发的原理性错误。

   从《建筑电气常用数据》查得YJV-3*35电缆敷设在明敷的导管内,在环境温度35度时,持续载流量为铜芯122A。
   持续载流量122A时,会使电缆从35度升至交联电缆容许的极限温度80度,如果电流大于122A时,温度会超过80度,电流小于122A时温度,会低于80度。
   
   根据你几个贴子说的额定电流为58A,是122A的58/122=0.475,发热量与电流有平方关系,即可得发热量的减小倍数0.22                                                                                                                  
    假定电缆温升与发热量是线性关系,按额定电流温升45度,则可得温升为45*0.22=9.9度,加上环境温度35度,电缆实际运行温度为44.5度。

   R=1.097mΩ/mx100mx〔1+0.004*〈44.5-20〉〕=1.097mΩ/mx100mx1.098=0.12Ω
   则PE排上若有50V电压,通过电流为50/0.12=416A
   那么电流倍数 416/63=6.6倍

入门者 发表于 2013-8-29 09:24:14

回200#ced999:如何躲过电动机的启动电流7*58=406A?

   电动机带的是什么负载,能直接启动?

    风机属轻载启动,启动倍数达不到这么大。

   满载启动,30kW的电动机要用降压启动了,而且距离达100m。

ced999 发表于 2013-8-29 12:19:47

在195#我已经说过,这个帖子再纠缠下去已经没有任何意义。
可我还是手痒多回了几个帖,那索性就你前面这帖再会几句:

1、        入门者:这是什么样的工程,这是什么性质的配电线,电缆直接从母排引出,是消防线路吧,还能容许引出手提设备供电回路?直到今天,我还未听到过属于消防设备的手提设备,你举些例子,好使我长长知识。
的确多打了“母排”两个字。
至于从低压柜放射式引出的配电线路,比比皆是。

2、如果你认为单相接地时电阻取20°时1.5倍的系数是错的,我建议你和老诚合作开展一个课题研究,也可以帮助我们再这个问题上提高认识,纠正《工业与民用配电设计手册》的错误。
不过在这里,我的水平还不够高,无法和你探讨这个问题。

3、30kW电动机采用直接启动很正常,100m的电缆也满足要求。你认为不满足,可以算一下,不要总是笼统地质疑。
如果你认为风机的启动电流倍数达不到7倍,你尽管可以把断路器的瞬动电流倍数设定在5In。不过还是建议你去查一下04DX101-1中电动机启动电流的数据,再考虑敢不敢这么做。

4、看一下我最初的回帖,我只是认为在发生接地故障时,5s(0.4s)的持续时间是可能的,这个时候就有必要做等电位。仅此而已。
你的看法也可以总结发表一下。

但这个帖子到这里,早已不是什么5s的问题,我也不想再和你多说。

在间接接触电击防护上,你怎么做、怎么看是你的自由。

Sullivan 发表于 2013-8-29 13:40:10

回200#ced999:如何躲过电动机的启动电流7*58=406A?

   电动机带的是什么负载,能直接启动?

    风 ...
入门者 发表于 2013-8-29 09:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    你应该多学学电动机的一些基础知识了,另外再开一帖吧。

入门者 发表于 2013-8-29 16:55:48

回204#ced999:至于从低压柜放射式引出的配电线路,比比皆是。

   当然变配电房,这么多的低压柜和这么多的出线回路,的确比比皆是。

   但我们讨论的是,为了30kW58A一台电动机,从低压柜放射式直接引出的特定的配电线路,而且是如按《低规》第5.2.10条文说明图5一样,引至近100m高层处的,比比皆是,就不一定了,说实话我还没这样设计过。

   非消防的,配电不会这么做,都有二级配电箱柜,甚至有三级配电箱供电的。所以想到的是消防设备用的电动机,消防供电线是专用的,不允许与非消防共回路的,即使有PE线也不会与非消防的混在一起,因此消防线路上出现PE线传递危险电压到手提设备,那手提设备必是消防设备了,属消防设备的手提设备,我还没有听说过,想见识见识。

Sullivan 发表于 2013-8-29 17:36:13

回204#ced999:至于从低压柜放射式引出的配电线路,比比皆是。

   当然变配电房,这么多的低压柜和这么 ...
入门者 发表于 2013-8-29 16:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    1台30kw电动机,100m的线路直接到电动机接线端,这在工程中太常见了,不要总局限在民用建筑的思维里,你没见过楼里这么干,难道一个厂区也没有这么干的么?GB低规就是专门为民用工程制定的?

入门者 发表于 2013-8-29 19:28:27

本帖最后由 入门者 于 2013-8-30 10:08 编辑

回204#ced999:不过还是建议你去查一下04DX101-1中电动机启动电流的数据,再考虑敢不敢这么做。

   04DX101-1中电动机启动电流数据,是直接启动的电流,肯定不是星三角启动电流,更不是变频启动器启动电流。

   星三角启动电流只有直接启动电流的1/√3,这在很多有关著作、文献、网上都可查到。我认为不是骗人的鬼话。

   04DX101-1中电动机启动电流数据,Y2-250M-8 30kW的起动电流418.4A,用星三角启动,起动电流为418.4/√3=241.6A,是63A的3.83倍,用5In=5*63=315A的断路器,敢用!

   补

   看了有关资料,还需考虑峰值系数2倍,可靠系数1.2倍,起动电流变成,星三角启动为580A,直接启动为974.4A,开关、电缆都要变动了。只有采用变频起动器,起动最大电流等于额定电流。〈看到过中央空调二台泵的启动过程,电流表的指针缓慢地上升至稳定值〉

入门者 发表于 2013-8-29 19:51:14

回207#Sullivan :

   要指出的,我们应围绕 5s 问题讨论。这个问题与接地及PE线传导危险电位问题有密切关系。

   请教一个问题:
   1台30kw电动机,100m的线路直接到电动机接线端,PE线怎么做法,电动机外壳接PE线是肯定的,但我要问的,这个PE线是不是还与附近的插座的PE线相连结。

入门者 发表于 2013-8-30 10:13:09

回207#Sullivan :

   你对工业配电很有经验,再请教一个问题:
   
   YJV-4x35+1x16,如果用到配电屏直接引到电机接线盒,是否适当,这是否意味着电动机是星形接线。你所知道的引到电机接线盒用的是几芯电缆,电机线圈接线有星形接线这种形式否。
页: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15
查看完整版本: 5s 的疑惑