尺短寸长
发表于 2013-8-6 09:52:46
若是不采用 CM3 断路器解决这个“过载仅发报警不脱扣”,却又一定要求做到“过载仅发报警不脱扣”,可以按 04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)》P25附注“……串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号……”的方法来处理问题。
sgf2002
发表于 2013-8-6 09:53:33
本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-6 10:46 编辑
另外个人认为:
对于“平时、消防兼用,不可能在消防时突发过载” 的负荷的配电线路,的(如应急照明、消防控制室配电线路),宜“按实际计算电流”选择“3300”,以保证平时使用时线路的安全
对于“平时、消防兼用,可能在消防时突发过载” 的负荷的配电干线线路(如平时消防兼用单速风机、消防电梯配电线路),宜“按1.5~2倍放大裕量”选择“3300”(线路规格相应放大),以保证平时使用时线路的安全
对于“只有在火灾时使用”的负荷的配电干线线路(如消防泵、排烟风机、正压风机电源等配电线路),宜“按GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条”选择“3200”
以上思路请大家批评指正
尺短寸长
发表于 2013-8-6 09:58:34
对于只有在火灾时使用的负荷的配电线路(如消防泵、排烟风机、正压风机电源等配电线路),可“按GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条”选择“3200”sgf2002 发表于 2013-8-6 09:53 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
个人却认为:
对于只有在火灾时使用的负荷的配电线路(如消防泵、排烟风机、正压风机电源等配电线路),宜或甚至是应“按GB50054-2011《低压配电设计规范》第6.3.6条”选择“3200”
sgf2002
发表于 2013-8-6 10:00:27
本帖最后由 sgf2002 于 2013-8-6 10:03 编辑
回复 48# 尺短寸长
斟酌了一下,修改了47楼措辞
尺短寸长
发表于 2013-8-6 10:05:54
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-8-6 10:10 编辑
个人却认为:
对于“平时、消防兼用,可能在消防时突发过载” 的负荷的配电线路(如平时消防兼用单速风机、消防电梯配电线路),宜“按1.5~2倍放大裕量”选择“3300”(线路规格相应放大),以保证平时使用时线路的安全
尺短寸长 发表于 2013-8-6 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
平时、消防兼用——这个不用担心,平时、消防兼用的设备,平时使用时发生过载,是必须要脱扣的(不是依靠保护电器而是由热继电器来完成:电机控制箱)。
窃以为“按1.5~2倍放大裕量”考虑的是两方面的原因:
1、过载时 ——消防设备得坚持工作;
2、火灾时 —— 火灾高温环境可能造成干线回路的阻抗增加,引发干线回路的电压降有所增大,得考虑电机端子处的电压降满足规范要求,确保电机能正常运转。
尺短寸长
发表于 2013-8-6 16:50:45
纯粹是乱画。
应当让设计人员先去配套厂家见习见习,再回来做设计。
治学以诚 发表于 2013-8-3 18:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
诚版主就别继续故作深沉啦,大家等的时间够久的了,请揭开“纯粹是乱画”的迷底,让我们大家学习学习。{:42:}
尺短寸长
发表于 2013-8-6 22:31:59
唉,难道是诚版主不屑谈论?{:sweat:}
风中的来信
发表于 2013-8-7 09:41:57
哈哈,尺兄真是有爱啊!!
尺短寸长
发表于 2013-8-13 10:19:47
回复 51# 尺短寸长
今天终于又见老诚版主。{:4_95:}
老诚版主快来——
诚版主就别继续故作深沉啦,大家等的时间够久的了,请揭开“纯粹是乱画”的迷底,让我们大家学习学习。{:42:}
尺短寸长
发表于 2013-8-13 18:23:58
回复 1# wh843995607
抱歉楼主,笨人请不动诚版,请楼主自己去请。{:lol:}
xianzai987
发表于 2013-8-14 17:56:53
回复 21# wh843995607
消防不就是应该用3200吗?