wh843995607
发表于 2013-8-5 08:22:13
嗯,SPD下面有详细参数的,我没有截图到。
wh843995607
发表于 2013-8-5 08:26:31
wh843995607
发表于 2013-8-5 08:29:18
回复 14# hbsjzsjy
嘿嘿,嗯嗯。
尺短寸长
发表于 2013-8-5 08:43:27
消防排水泵十之八九是“一用一备”,具体得看消防排水泵控制箱详图。
嗯,没有猜错。
Ijs 的计算,有个不影响大局的小问题,即缺失电机的效率(不改,问题也不大,因为选择电机往往留有一定裕量)。
“热继电器仅作信号灯报警用,不脱扣”的设计说明,欠准确 —— 主泵过载的话,若真是“热继电器仅作信号灯报警用,不脱扣”,主泵在过载时坚持工作,备用泵就不能自动投运了。修正一下说明为好。
尺短寸长
发表于 2013-8-5 08:57:25
Ps限,前辈们见过这样子写的嘛。
wh843995607 发表于 2013-8-3 08:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
楼主貌似问的是“Ps限”问题哦{:smile:}
hbsjzsjy 发表于 2013-8-5 08:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
Ps限?
看不懂,没见过。
是“Ps之上限”的意思么?{:lol:}
有请老诚大师给大家释疑。
wh843995607
发表于 2013-8-5 09:07:53
回复 11# 尺短寸长
去年,我们这消防负荷用3200还没有问题,今年审图就提出用3300,再加句过载只作用于信号了。现在我经常是让NHYJV和YJV同桥架敷设,是不是有点不对啊,前辈。还有个就是我以前算住宅物业用电总箱体的计算容量和计算电流的时候都是把后面几个分支回路的容量和电流加起来(当然分消防与平时两种情况),而不是功率因数0.8算出来的,有点郁闷了,毕业也干了一年了,竟然不知道这个怎么算了。
尺短寸长
发表于 2013-8-5 09:32:03
消防负荷用3200没有问题 ——
GB 50054-2011《低压配电设计规范》
6.3.6 过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
今年审图就提出用3300 ——
呵呵,审图师大概不以 GB 50054-2011 为据而是遵照《工程建设标准强制性条文房屋建筑部分实施导则》P137 的“……断路器的过载长延时整定值也应加大,使其达到计算电流的1.5~2倍,并按此……”执行。
wxh930039
发表于 2013-8-5 09:37:38
看不懂:WDZN-YJV,无卤低烟了还能用V吗
尺短寸长
发表于 2013-8-5 09:39:30
现在我经常是让NHYJV和YJV同桥架敷设,是不是有点不对啊——
DGJ 08-93-2002《民用建筑电线电缆防火设计规程》
5.1.1 直埋敷设和穿管暗敷的电缆可采用普通电缆。
5.1.2 用于普通设备线路的电线在穿管敷设时,可采用普通电线。
5.1.3 当电线电缆成束敷设时,应采用阻燃电线电缆。
5.1.4 在外部火势作用下,需保持线路完整性、维持通电的场所,其线路应采用耐火电线电缆或矿物绝缘电缆。
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。
5.1.6 除直埋敷设的电缆和穿管敷设的电线电缆外,用于特级、一级场所的电线电缆应采用无卤低烟型,用于二级场所的电线电缆宜采用无卤低烟型。
5.1.7 阻燃或耐火电线电缆应有生产许可证、产品质量认证证书和根据产品质量法的规定由国家认可的检测部门出示的试验报告。
6.2.1 阻燃电线电缆和阻燃耐火电线电缆可在同一电缆桥架内敷设。
6.2.2 引至消防设备的二路电源线路可在同一电缆桥架内敷设。
上述两条,很多地区是不允许的。
6.2.3 敷设在同一电缆桥架内的电缆,当其非金属材料容量大于14L/m时,宜采用隔离措施。
6.2.4 电缆在垂直井道内敷设时,宜采用电缆梯架。
6.2.5 电线电缆在吊顶或地板内敷设时,宜采用金属管、金属线槽或金属托盘。
6.2.6 电线明敷时,在特级、一级场所应采用金属管或金属线槽敷设,在二级场所宜采用金属管或金属线槽敷设。
6.2.7 电线暗敷时,宜采用金属管或阻燃型硬质塑料管敷设,并应敷设在不燃体结构内。消防设备线路暗敷时,尚应满足其保护层厚度不应小于30mm的要求。
6.2.8 矿物绝缘电缆可采用支架或沿墙明敷。
尺短寸长
发表于 2013-8-5 09:41:19
回复 23# wxh930039
小防回路WDZN与非消防回路的YJV不搭配;航障照明线路应按消防选型,进线选6平——确实不搭配:WDZN-YJY 不是 WDZN-YJV 吧?尺短寸长 发表于 2013-8-4 11:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长
发表于 2013-8-5 09:43:18
还有个就是我以前算住宅物业用电总箱体的计算容量和计算电流的时候都是把后面几个分支回路的容量和电流加起来(当然分消防与平时两种情况),而不是功率因数0.8算出来的,有点郁闷了——
看《工业与民用配电设计手册》(第三版)第一章。
wh843995607
发表于 2013-8-5 09:44:30
呵呵,不过挺有意思,有的提,有的不提,分在哪个单位审图。(电施-04,编号AP1~6进线配电箱各配电出线回路断路器不应采用“200”电磁脱扣装置,依据GB50054-2011第6.1.1条规定:配电线路应装设过负荷保护。消防用电设备过负荷断电将引起严重后果时,依据第6.3.6条规定,消防用电设备配电线路,其过负荷保护不应切断线路而应作用于信号。)
wh843995607
发表于 2013-8-5 10:11:59
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 记得以前看到过类似的话,找了找,在《工业与民用配电设计手册》(第三版)P485页(7)阻燃电缆选择要点。
wh843995607
发表于 2013-8-5 10:19:48
5.1.5 电线电缆选用时,应按使用场所和敷设条件选择阻燃级别,但同一建筑物内选用的阻燃和阻燃耐火电线电缆,其阻燃级别宜相同。 记得以前看到过类似的话,找了找,在《工业与民用配电设计手册》(第三版)P485页(7)阻燃电缆选择要点。
尺短寸长
发表于 2013-8-5 10:22:57
wh843995607 发表于 2013-8-5 09:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,依据第6.3.6条规定,消防用电设备配电线路,其过负荷保护不应切断线路——
CM2 的 3300,似乎满足不了“过负荷保护不应切断线路”,仅 CM3 有这个功能吧?
依据第6.3.6条规定,消防用电设备配电线路,其过负荷保护不应切断线路而应作用于信号——
审图师擅自将6.3.6条规定改了?
6.3.6条规定是“过负荷保护不应切断线路,可作用于信号”不是“过负荷保护不应切断线路而应作用于信号”。