wh843995607 发表于 2013-8-2 17:16:40

看到一个图,有点看不懂了。

看到一个图,有点看不懂了,我截图上来。

wh843995607 发表于 2013-8-2 17:31:21

上传个图片好难啊,传不上来,才几十KB的。

wh843995607 发表于 2013-8-2 17:56:14

下班回家后再传图。

wh843995607 发表于 2013-8-3 08:46:37

wh843995607 发表于 2013-8-3 08:47:58

wh843995607 发表于 2013-8-3 08:49:32

Ps限,前辈们见过这样子写的嘛。

治学以诚 发表于 2013-8-3 18:26:59

尺短寸长 发表于 2013-8-4 09:43:56

纯粹是乱画。
应当让设计人员先去配套厂家见习见习,再回来做设计。
治学以诚 发表于 2013-8-3 18:26 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

看来,我们老诚大师大概去配套厂家见习过,有劳给我们大家说说看,哪些地方“纯粹是乱画”?
PS
画得不合理的,画得违反规范的,分开说,请分开说。

老诚大师第一句:你真是啥也不懂啊(尺短这个笨人就代劳老诚大师先说这句“开篇”问候语,以免累到我们老诚大师)。
老诚大师第二句:

老诚大师您请!

wh843995607 发表于 2013-8-4 10:20:29

这是江苏苏南地区某个甲级院画的一类住宅中的一个系统图。

yu990921 发表于 2013-8-4 10:56:05

电缆的型号可能写错了;漏电空开建议改用定型电气火灾监控设备;L分断型+熔断器不明白什么原理难道是为了供电公司的CT?;只报警不脱扣为何用I/O?1,2回路MCCB 3200与3300?SPD的参数?消防排水泵也许要按2台同时运行计算其功率;

平时43依据什么公式算出来的?,平时哪有这么大电流?火灾时42宜为42.5
小防回路WDZN与非消防回路的YJV不搭配;航障照明线路应按消防选型,进线选6平;

大约记得SPD接线要求短平直,硬线BV是不是比BVR好?

看样子这大概是个24层住宅的物业配对总箱,24层用一个AL,ALE箱还放在负一层是不是少点了?


最后一点,不注明“供电部门定制”你能S啊

尺短寸长 发表于 2013-8-4 11:46:49

电缆的型号可能写错了——估计老诚大师可能又会开骂。
漏电空开建议改用定型电气火灾监控设备——估计电气设计人员不会采纳此建议。
L分断型+熔断器不明白什么原理难道是为了供电公司的CT——“L分断型”是什么意思?此处是供电局电业计量。
只报警不脱扣为何用I/O——确实不合理。
1,2回路MCCB 3200与3300——虽然不违规,但确实不该这样出图。
SPD的参数——有可能截图未能全面反映真实情况;若真不见有其他要求,属电气设计深度有欠缺。
消防排水泵也许要按2台同时运行计算其功率——消防排水泵十之八九是“一用一备”,具体得看消防排水泵控制箱详图。
平时43依据什么公式算出来的?,平时哪有这么大电流——干线回路平时“电流”大于消防时“电流”很正常。
小防回路WDZN与非消防回路的YJV不搭配;航障照明线路应按消防选型,进线选6平——确实不搭配:WDZN-YJY 不是 WDZN-YJV 吧?就看 WDZN-YJY 是不是与 YJV 搁一起上同一个 CT 走线;“航障照明线路应按消防选型,进线选6平”得看供电距离了,“4平”配无电子脱扣型的“CM2-63M/2300 20A”,有点儿悬乎。
大约记得SPD接线要求短平直,硬线BV是不是比BVR好——是 yu990921 你自己搞错了。
看样子这大概是个24层住宅的物业配对总箱,24层用一个AL,ALE箱还放在负一层是不是少点了——这个应该没问题。
最后一点,不注明“供电部门定制”你能S啊——淡定淡定。这句“供电部门定制”是事实:电业计量 CT 的选定,确实是“供电部门”而非“建筑电气设计人员”。

拙见供参考:
CM2L-225M/4200C(4W4P)2(漏电只报警不脱扣) 125A 300mA 是否改为“CM2L-225M/4200A(4W3P)Ⅱ(漏电只报警不脱扣) 125A 300mA”最为合理?

尺短寸长 发表于 2013-8-4 11:52:43

10# yu990921 &11# 尺短寸长 两位龙套已过场,现在正式有请老诚大师上台开讲,大家鼓掌欢迎。{:4_95:}

ranxh 发表于 2013-8-4 22:38:54

尺老大,太有才了~~我是来看你的·~

hbsjzsjy 发表于 2013-8-5 08:14:31

楼主貌似问的是“Ps限”问题哦{:smile:}

尺短寸长 发表于 2013-8-5 08:22:08

回复 13# ranxh

惭愧惭愧。{:4_125:}

跑龙套的10# yu990921 & 11# 尺短寸长 这两位,比之诚大师,那简直是“土丘见泰山,木匠见鲁班”,可谓“小巫见大巫”是也。

诚大师,老有才了~~我是来看诚大师的·
13# ranxh 不妨就陪笨人尺短一同候场,耐心等我们的老诚大师登台亮相。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 看到一个图,有点看不懂了。