911room 发表于 2013-1-24 15:07:01

GB50303征求意见了!

请坛子里各位老大多多提意见。设计、监理、施工、检验单位的同人们,多多贡献意见呀。

管理员,建议这个置顶...

秋石 发表于 2013-1-24 20:04:30

可别出来再发牢骚。

尺短寸长 发表于 2013-1-24 20:24:21

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-24 22:00 编辑

8.1.5不间断电源输出端的系统接地型式必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:按设计图核对检查。
【条文说明】在TN-S供电系统中,通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统,中性导体是不允许再与保护导体连接的;但当UPS的负荷对于中性导体有特别要求时,这时有可能在UPS的旁路输入侧配置隔离变压器,通过隔离变压器使得UPS装置输入端与输出端的中性导体系统是两个不同的中性导体系统,此时UPS装置的输出端应与保护导体做重复接地。因此,UPS装置的出线端是否要做重复接地是由设计来决定的,施工时只要严格按设计要求施工就可以了。

1、“在TN-S供电系统中,通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统,中性导体是不允许再与保护导体连接的”——
“通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统”?这是个什么样的“通常情况下”?

2、既然是“但当UPS的负荷对于中性导体有特别要求时,这时有可能在UPS的旁路输入侧配置隔离变压器,通过隔离变压器使得UPS装置输入端与输出端的中性导体系统是两个不同的中性导体系统”——
何来“做重复接地”?

尺短寸长 发表于 2013-1-24 20:33:20

12.2.5暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm;
检查数量:按每个检验批的配管回路数量抽查10%,且不得少于1回路。
检查方法:尺量、观察检查、施工过程旁站或查阅隐蔽工程检查记录。

恐非如此简单:
1、消防、非消防配电线路,有区别;
2、抹面材料,有要求。

尺短寸长 发表于 2013-1-24 20:40:10

18.1.8庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:
    1灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具接线盒采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫齐全、完整;
2灯具的电器保护装置齐全,规格与灯具适配;
3金属立柱及灯具外露可导电部分与保护导体(PE)干线可靠连接,且有标识;
4灯杆的检修门有防水措施,并设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。
检查数量:按灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查和手感检查、查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。

灯杆的检修门有防水措施——应补充“检修门”的IP防护等级及安装高度等相关规定。

尺短寸长 发表于 2013-1-24 20:50:27

2.0.13保护导体(PE) protective conductor(PE)
为安全目的,如电击防护中设置的导体。
2.0.14中性导体(N)neutral conductor N
电气上与中性点连接并用于配电的导体。
2.0.15保护中性导体(PEN) PEN conductor
兼有中性导体和保护导体功能的导体。

20.1.2插座接线应符合下列规定:
    1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;
    2单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护导体(PE线)接在上孔。插座的保护导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
3保护导体(PE线)在插座间不串联连接;
4相线与中性导体(N线)不得利用插座本体的接线端子转接供电。

疑问:
1、中性保护导体(N线)——“中性保护导体”能和“N线”划等号吗?
2、同一场所的三相插座,接线的相序一致——同一场所的三相插座,相序保持一致就可以了吗?

尺短寸长 发表于 2013-1-24 20:58:56

引用标准名录

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057
《民用建筑电气设计规范》JGJ16
……

仅“《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006”、“《低压配电设计规范》GB50054-2011”均出现版本年号,其“特殊礼遇”的缘由是什么呢?

尺短寸长 发表于 2013-1-24 22:07:01

回复 1# 911room

这事老诚拿手。

老诚,快来快来。

老诚……老诚老诚………………)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

911room 发表于 2013-1-25 12:26:10

尺兄,诚兄,意见汇总,签字盖章。主编单位等着呢。尤其针对二位的意见,主编单位一定会有反馈的。

秋石 发表于 2013-1-25 15:46:23

老诚呢?别关键时刻掉链子。

czx2007 发表于 2013-1-25 15:50:05

尺总真牛!!!!佩服

大鼻山 发表于 2013-1-25 16:35:33

20.1.2插座接线应符合下列规定:
    1单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;

去掉“保护”二字(红色所示)。

大鼻山 发表于 2013-1-25 16:48:23

5.1.9当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
                        ZsIa≤U0                                 (5.1.9)
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
      Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);
      U0——相导体对地标称电压(V)。
检查数量:全数检查。
检查方法:仪表测试。

TN系统既然都规定了,为什么不把TT系统一并在正文里也规定了?

大鼻山 发表于 2013-1-25 16:56:58

11.1.1金属梯架、托盘或槽盒必须与保护导体(PE)可靠连接,且必须符合下列规定:
    1金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体(PE)可靠连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
    2金属槽盒不应作为保护导体(PE)的接续导体;

最后一句显然歧义,建议改为:2金属槽盒不应独自作为保护导体(PE)的接续导体;

尺短寸长 发表于 2013-1-25 16:57:23

回复 12# 大鼻山


这就对了。