尺短寸长
发表于 2013-1-25 18:02:12
就算去掉"重复",输出端中性导线必须接地么?不允许做IT系统?
小菜 发表于 2013-1-25 17:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
8.1.5不间断电源输出端的系统接地型式必须符合设计要求。
输出端中性导线必须接地么?不允许做IT系统?
当然不是;当然允许!
GB50303-201X 这次“不间断电源输出端的系统接地型式必须符合设计要求”的表达方式,还是不错的。
错在【条文说明】这块,电气概念存在严重问题。
尺短寸长
发表于 2013-1-25 18:03:57
8.1.5【条文说明】是以 TN-S 举例进行说明,可惜,还是一笔糊涂账。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:11:58
2.0.1
布线系统
wiring system由一根或几根绝缘导线、电缆或母线及其固定部分构成的组合,如果需要,还包括其机械保护部分。建议:规范不该模棱两可,特别是术语,术语在其他规范中有规定的,不要重新定义。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:12:11
2.0.5建筑电气工程electrical installation in building
为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合。这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能满足使用建筑物的人的安全需要。
建议:由***的组合是建筑电气工程,不够严谨。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:12:30
2.0.10
导管
conduit在电气安装中用来保护绝缘导线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使绝缘导线或电缆只能从纵向引入,而不能从横向引入。建议:这句话太令人纠结了。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:14:02
5.2.7
柜、屏、台、箱、盘间配线应符合下列规定:1
回路接线应符合设计要求,电流回路应采用额定电压不低于450/750V、导线截面积不小于2.5 mm2的铜芯绝缘导线或电缆;除电子元件回路或类似回路外,其他回路的绝缘导线应采用额定电压不低于450/750V,导线截面不小于1.5 mm2的铜芯绝缘导线或电缆;建议:需要斟酌这条规范,哪些前提下才做此要求,要有条文解释。要有依据
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:14:24
5.2.8
连接柜、屏、台、箱、盘面板上的电器及控制台、板等可动部位的绝缘导线应符合下列规定:1
采用多芯铜芯软绝缘导线,敷设长度留有适当裕量;建议:规范不要含糊其辞,执行难,需要规定一个最小长度。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:15:46
7
柴油发电机组
建议:此章节应加入减震处理,隔音,测量是否与建筑物共振,解决方法。对于地震抗震安装措施
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:17:17
本帖最后由 wosuwoxing 于 2013-1-26 19:25 编辑
11
梯架、托盘和槽盒安装建议:增加防火槽盒的敷设要求,目前的安装能否满足要求未知。特别是当采用矿物绝缘电缆敷设时,其吊挂构件,膨胀螺栓能否达到火灾时要求持续的时间,避免电缆没问题,结果支持构件出现问题,电缆垮了,特别要注意膨胀螺栓能满足吗
11.1.1
金属梯架、托盘或槽盒必须与保护导体(PE)可靠连接,且必须符合下列规定:
1
金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体(PE)可靠连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
2
金属槽盒不应作为保护导体(PE)的接续导体;3
非镀锌梯架、托盘和槽盒本体间连接板的两端跨接铜接地线,接地线的截面积应符合设计要求,其截面积不小于4 mm2;
4
镀锌梯架、托盘和槽盒本体间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。建议:解释清楚非镀锌的为什么要跨接线呢?也有铝合金的,玻璃钢的。检查数量:1、2条全数检查,3、4条按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。检查方法:尺量、观察检查。【条文说明】建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品,很少采用在工业工程中为了防腐蚀而使建议:此规范不适用于工业建筑吗?建筑电气工程定义不明确啊,怎么就不包括工业建筑了呢
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:17:52
12
导管敷设建议:实际工程中有暗敷设用金属管,明敷设用塑料管,建议规范明确同一回路不得混合使用,要确保金属导管能接地。
wosuwoxing
发表于 2013-1-26 19:19:15
本帖最后由 wosuwoxing 于 2013-1-26 19:24 编辑
建议增加水下电缆,特别是有些景区水下电缆敷设的技术要求。其他规范中有规定的,对的条文,就不要重复说明了,避免修订的麻烦。包括防雷、照明等技术要求,如何要用就全条文引用,在一个就是增加一些原来缺少的内容,要提一下。特别是对防火、耐火的要求,还要提出对于哪些建筑材料是不能敷设管线的,别与防火规范冲突,或者注明一下。
911room
发表于 2013-1-28 11:36:22
感谢大家的贡献。
为了快速将大家的意见快速提交给主编单位,请大家按顶楼附件中的格式,填写表格(签字盖章),反馈给浙江省工业设备安装集团有限公司(地址:浙江省杭州市开元路21号邮政编码310001)。
当然,也可直接上传附件跟帖,在下可转交。
大鼻山
发表于 2013-1-28 18:56:46
感谢大家的贡献。
为了快速将大家的意见快速提交给主编单位,请大家按顶楼附件中的格式,填写表格(签字盖章),反馈给浙江省工业设备安装集团有限公司(地址:浙江省杭州市开元路21号邮政编码310001)。
当然,也可直接上传附件跟帖,在下可转交。
911room 发表于 2013-1-28 11:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你就代劳整理了吧,哈哈。若等签字盖章,估计黄菜了
911room
发表于 2013-1-29 11:31:17
好。大家多多提意见
911room
发表于 2013-2-4 14:40:30
回复 6# 尺短寸长
尺兄,明确下:三相插座除相序一致外,还应注意啥?在下正在整理意见...