[规范条文] GB50303征求意见了!

  [复制链接]
发表于 2013-1-24 15:07:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请坛子里各位老大多多提意见。设计、监理、施工、检验单位的同人们,多多贡献意见呀。

管理员,建议这个置顶...

GB50303-201X.rar (257.57 KB, 下载次数: 89)

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 好!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-24 20:04:30 | 显示全部楼层
可别出来再发牢骚。
     
发表于 2013-1-24 20:24:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-24 22:00 编辑

8.1.5  不间断电源输出端的系统接地型式必须符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:按设计图核对检查。
【条文说明】在TN-S供电系统中,通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统,中性导体是不允许再与保护导体连接的;但当UPS的负荷对于中性导体有特别要求时,这时有可能在UPS的旁路输入侧配置隔离变压器,通过隔离变压器使得UPS装置输入端与输出端的中性导体系统是两个不同的中性导体系统此时UPS装置的输出端应与保护导体做重复接地。因此,UPS装置的出线端是否要做重复接地是由设计来决定的,施工时只要严格按设计要求施工就可以了。

1、“在TN-S供电系统中,通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统,中性导体是不允许再与保护导体连接的”——
通常情况下UPS装置的旁路系统输入中性导体与输出中性导体连接在一起,UPS装置的输入端与输出端的中性导体是同一个系统”?这是个什么样的“通常情况下”?

2、既然是“但当UPS的负荷对于中性导体有特别要求时,这时有可能在UPS的旁路输入侧配置隔离变压器,通过隔离变压器使得UPS装置输入端与输出端的中性导体系统是两个不同的中性导体系统”——
何来“做重复接地”?

评分

参与人数 2E币 +12 收起 理由
RK5707 + 2 仰慕!!
秋石 + 10 瞧这态度!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-24 20:33:20 | 显示全部楼层
12.2.5  暗配的导管,埋设深度与建筑物、构筑物表面的距离不应小于15mm
检查数量:按每个检验批的配管回路数量抽查10%,且不得少于1回路。
检查方法:尺量、观察检查、施工过程旁站或查阅隐蔽工程检查记录。

恐非如此简单:
1、消防、非消防配电线路,有区别;
2、抹面材料,有要求。
     
发表于 2013-1-24 20:40:10 | 显示全部楼层
18.1.8  庭院灯、建筑物附属路灯安装应符合下列规定:
    1  灯具与基础固定可靠,地脚螺栓备帽齐全。灯具接线盒采用防护等级不小于IPX5的防水接线盒,盒盖防水密封垫齐全、完整;
2  灯具的电器保护装置齐全,规格与灯具适配;
3  金属立柱及灯具外露可导电部分与保护导体(PE)干线可靠连接,且有标识;
4  灯杆的检修门有防水措施,并设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。
检查数量:按灯具型号各抽查5%,且各不得少于1套。
检查方法:观察检查和手感检查、查阅产品进场验收记录及产品质量合格证明文件。

灯杆的检修门有防水措施——应补充“检修门”的IP防护等级及安装高度等相关规定。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 被忽视之处提出来,好人!

查看全部评分

     
发表于 2013-1-24 20:50:27 | 显示全部楼层
2.0.13  保护导体(PE) protective conductor(PE)
为安全目的,如电击防护中设置的导体。
2.0.14  中性导体(N)  neutral conductor N
电气上与中性点连接并用于配电的导体。
2.0.15  保护中性导体(PEN) PEN conductor
兼有中性导体和保护导体功能的导体。

20.1.2  插座接线应符合下列规定:
    1  单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;
    2  单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护导体(PE线)接在上孔。插座的保护导体端子不与中性导体端子连接。同一场所的三相插座,接线的相序一致;
3  保护导体(PE线)在插座间不串联连接;
4  相线与中性导体(N线)不得利用插座本体的接线端子转接供电。

疑问:
1、中性保护导体(N线)——“中性保护导体”能和“N线”划等号吗?
2、同一场所的三相插座,接线的相序一致——同一场所的三相插座,相序保持一致就可以了吗?
     
发表于 2013-1-24 20:58:56 | 显示全部楼层
引用标准名录

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150
《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169
《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170
《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006
《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑物防雷设计规范》GB50057
《民用建筑电气设计规范》JGJ16
……

仅“《电气装置安装工程 电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006”、“《低压配电设计规范》GB50054-2011”均出现版本年号,其“特殊礼遇”的缘由是什么呢?

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
大鼻山 + 3 嘿嘿,是呀

查看全部评分

     
发表于 2013-1-24 22:07:01 | 显示全部楼层
回复 1# 911room

这事老诚拿手。

老诚,快来快来。

老诚……老诚老诚………………)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
 楼主| 发表于 2013-1-25 12:26:10 | 显示全部楼层
尺兄,诚兄,意见汇总,签字盖章。主编单位等着呢。尤其针对二位的意见,主编单位一定会有反馈的。
     
发表于 2013-1-25 15:46:23 | 显示全部楼层
老诚呢?别关键时刻掉链子。
发表于 2013-1-25 15:50:05 | 显示全部楼层
尺总真牛!!!!佩服
     
发表于 2013-1-25 16:35:33 | 显示全部楼层
20.1.2  插座接线应符合下列规定:
    1  单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线连接,左孔或下孔与中性保护导体(N线)连接;单相三孔插座,面对插座的右孔与相线连接,左孔与中性保护导体(N线)连接;

去掉“保护”二字(红色所示)。
     
发表于 2013-1-25 16:48:23 | 显示全部楼层
5.1.9  当低压配电系统的接地型式采用TN系统时,且动力、照明配电箱(盘、柜)内末端用电回路设有过电流保护电器时,应在回路末端测量接地故障回路阻抗,回路阻抗应满足下式要求。
                          ZsIa≤U0                                 (5.1.9)
式中:Zs——接地故障回路的阻抗(Ω);
      Ia——保证间接接触保护电器在规定时间内切断故障回路的动作电流(A);
      U0——相导体对地标称电压(V)。
检查数量:全数检查。
检查方法:仪表测试。

TN系统既然都规定了,为什么不把TT系统一并在正文里也规定了?
     
发表于 2013-1-25 16:56:58 | 显示全部楼层
11.1.1  金属梯架、托盘或槽盒必须与保护导体(PE)可靠连接,且必须符合下列规定:
    1  金属梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体(PE)可靠连接,全长大于30m时,应每隔20~30m增加连接点,起始端和终点端均应可靠接地;
    2  金属槽盒不应作为保护导体(PE)的接续导体;

最后一句显然歧义,建议改为:2  金属槽盒不应独自作为保护导体(PE)的接续导体;
     
发表于 2013-1-25 16:57:23 | 显示全部楼层
回复 12# 大鼻山


这就对了。