对GB50054条文3.1.12的不解!
条文:在没有保护导体的回路中,剩余电流动作保护电器是不能正确动作的。请教各位大神,剩余电流动作保护电器的正确动作,与保护导体有必然联系吗? 本帖最后由 暗夜流星 于 2013-1-13 09:25 编辑分情况说:
1、当设备故障外壳带电时,有保护导体的话,外壳带的电可以经保护导体流走(漏电),不会造成电击事故。当然,这个漏电流超过剩余电流动作保护电器设定值的话,就跳闸。这就是正确动作。然后管理人员就知道有设备故障了。
2、当设备故障外壳带电时,没有保护导体的话,外壳带的电无法导走,人无意接触到就可能造成电击事故。只有当发生事故时,且这个触电电流超过剩余电流动作保护电器设定值的话,才会跳闸。管理人员才知道有设备故障。但事故已发生,悲剧已酿成。这个动作就不是正确动作。
你会选哪个?
仔细琢磨,会发现GB50054条文3.1.12存在不当之处,至少有误导之嫌。实际上,RCD回路中,若有保护导体,那是最好;但是没有保护导体时,RCD也可能照常动作。比如,4线TT系统中的RCD,就是明证。 但是没有保护导体时,RCD也可能照常动作。比如,4线TT系统中的RCD,就是明证。
大鼻山 发表于 2013-1-10 20:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
4线TT系统没有保护导体吗? 有的4线TT系统具有一定长度的PE线,有的4线TT系统则可能不具有任何长度的PE线。但总之一点:任何4线TT系统中,对于RCD回路而言,其PE线肯定都不是与相线(L线)相伴始终的,即不是贯通的、不是通长的。 4线TT系统没有保护导体吗?
yangyang7201 发表于 2013-1-10 20:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
老弟转述有误。准确表述应当是:4线TT系统可以没有保护导体。 有些4线TT系统可以没有保护导体,但其回路上RCD完全可以照常动作。 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-1-10 21:34 编辑
老弟转述有误。准确表述应当是:4线TT系统可以没有保护导体。
大鼻山 发表于 2013-1-10 21:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不知鼻总所说的4线TT怎么个“可以没有保护导体”?
譬如,室外路灯4线TT系统配电,灯杆不接地了? 不知鼻总所说的4线TT怎么个“可以没有保护导体”?
譬如,室外路灯4线TT系统配电,灯杆不接地了?
yangyang7201 发表于 2013-1-10 21:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你也可以说金属灯杆本身就是保护导体。如果按这个思路考量,的的确确保护导体已经无所不在了,也更印证3.1.2属于扯淡强条、画蛇添足。 本帖最后由 尺短寸长 于 2013-1-11 16:53 编辑
大鼻山 发表于 2013-1-10 22:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
3.1.12属于扯淡强条、画蛇添足——有意思。{:tongue:} 你也可以说金属灯杆本身就是保护导体。如果按这个思路考量,的的确确保护导体已经无所不在了,也更印证3.1.2属于扯淡强条、画蛇添足。
大鼻山 发表于 2013-1-10 22:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,首先纠正一点,讨论的是3.1.12条,不是3.1.2条。
金属灯杆——外露可导电部分(并非保护导体),外露可导电部分连接接地极的导体才是保护导体。
3.1.12条强条绝不扯淡,关乎人身安全! 回复 11# yangyang7201
俺也不知不觉被“带坏”咧。{:4_125:} 回复 12# 尺短寸长
尺总金钟罩、铁布衫大成,那是百毒不侵滴!{:4_112:} 回复 13# yangyang7201
{:sweat:} 分情况说:
1、当设备故障外壳带电时,有保护导体的话,外壳带的电可以经保护导体流走(漏电),不会造成触 ...
暗夜流星 发表于 2013-1-10 18:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
非常感谢。