电工之家 发表于 2013-7-5 11:23:47

回复yu990921


    你是不是诚版的徒弟啊??
RK5707 发表于 2013-7-5 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
语文水平和表达方法有一拼{:4_112:}

尺短寸长 发表于 2013-7-5 12:33:54

回复yu990921


    你是不是诚版的徒弟啊??
RK5707 发表于 2013-7-5 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

回复yu990921


    你是不是诚版的徒弟啊??
RK5707 发表于 2013-7-5 11:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

语文水平和表达方法有一拼
电工之家 发表于 2013-7-5 11:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

当心老诚过来找你们俩……{:4_112:}

521_wind 发表于 2013-7-8 16:28:22

围观,我们这边是苏州的做了很多加油站 也都是做支架!继续求答案

RK5707 发表于 2013-7-10 22:33:05

回复 57# 尺短寸长


    GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范

尺短寸长 发表于 2013-7-10 22:49:49

回复 79# RK5707

回见 13# 尺短寸长 的 GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》11.2.6 条、C. 0. 5 汽油加油机爆炸危险区域划分(图C. 0. 5),应符合下列规定……

RK5707 发表于 2013-7-10 23:07:34

回复 80# 尺短寸长

加油站不知道能不能参考这个
    石油天然气工程设计防火规范GB 50183-2004

条文解释



GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范

RK5707 发表于 2013-7-10 23:11:47

本帖最后由 RK5707 于 2013-7-10 23:13 编辑

GB 50156-2012 汽车加油加气站设计与施工规范
他说的“吊顶材料”呵呵。专家们已经计算了被雷电溶解的金属溶珠 会很快冷却的。{:4_125:}

尺短寸长 发表于 2013-7-15 09:13:51

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-15 15:42 编辑

回复 82# RK5707

GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》
11.2.6 当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时,其顶面单层金属板厚度大于0.5mm 、搭接长度大于100mm ,且下面无易燃的吊顶材料时,可不采用避雷带(网)保护。

11.2.6 的不妥之处有三:
(1)“搭接”已经不符合GB50057-2010中“采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接”的规定;
(2)“避雷带(网)”已经不符合GB50057-2010中的术语用词规定,属于淘汰术语;
(3)且下面无易燃的吊顶材料时——
第一种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可能是“空空如也”,符合11.2.6这条规定。
第二种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可以存在“可燃的吊顶材料”,也符合11.2.6这条规定。


GB 50057-2010《建筑物防雷设计规范》
5.2.7(谢 RK5707 指正) 条文说明:
……近年来,经常采用一种夹有非易燃物保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)。在这种情况下,只要上层金属板的厚度满足本条第 2 款的要求就可以,因为雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板,而且上层金属版的熔化物受到下层金属板的阻挡,不会滴落到下层金属板的下方。要强调的是,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别。

GB 50057-2010 中的 5.2.7 条文说明体现了两层意思,
1、夹层的物质必须是非易燃物且选用高级别的阻燃类别——表明单单要求“非易燃物(无易燃)”还不行,规定“选用高级别的阻燃类别”应排除采用“可燃”材料;
2、“双金属板做成的屋面板(彩板)”的作用,还体现在“上层金属版的熔化物受到下层金属板的阻挡”。

11.2.6 条,一没排除“可燃”材料,二没规定采用“顶面单层金属板厚度大于0.5mm ”时下面必须有“阻挡”物(不可以采用易燃和可燃物)。
由此,是否可判断GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》第 11.2.6 存在问题?

尺短寸长 发表于 2013-7-15 09:34:30

本帖最后由 尺短寸长 于 2013-7-15 09:36 编辑

浦气发42号
浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定
3.3.1接闪器
……
3 在有易燃物品的场所采用夹有非易燃保温层的双金属板做成的屋面板(彩板)时,上层金属板厚度应满足上款(2)的要求,夹层的物质必须是非易燃物且选用高级类的阻燃类别(难燃性或不燃性建筑材料)。
4 在有易燃物品的场所使用不满足要求的单层金属板或夹芯彩板时,其下应设置由不燃材料组成的阻隔层(如水泥板、石膏板等)。
……

加油加气站内的罩棚下方设有加油加气机时,按GB 50156-2012《汽车加油加气站设计与施工规范》规定,加油加气机附近存在爆炸性气体危险 2 区的空间,即不应该认为罩棚下方无易燃物存在。

RK5707 发表于 2013-7-15 15:24:22

本帖最后由 RK5707 于 2013-7-15 15:30 编辑

回复 83# 尺短寸长


应该是5.2.7 条文说明。{:4_109:}
“第二种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可以存在“可燃的吊顶材料”,也符合11.2.6这条规定。”

这个理解有点牵强,因为这是一本 加油加气站设计的规范   不肯能说上 什么装饰材料。 但是,硬要这样理解谁也说不过你{:4_125:}。因为它真的可以这样理解{:4_114:}。。。。

RK5707 发表于 2013-7-15 15:25:38

回复 84# 尺短寸长

能分享下吗?
浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定

这个技术规定能在全国范围内使用吗?

尺短寸长 发表于 2013-7-15 15:52:42

(1)浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定
http://www.pdweather.com/thunder.html

3.3.1接闪器
9 第一类防雷建筑物高度超过30m时、第二类防雷建筑物高度超过45m时、第三类防雷建筑物高度超过60m时,应当采取相应的防侧击措施,其接闪器的设计应符合GB50057-2010第4.2.4条、4.3.9条、4.4.8条的规定。对本款规定的一些做法参见GB50057-2010条文说明之图14。

应该修改为:
9 第一类防雷建筑物高度超过30m时、第二类和第三类防雷建筑物高度超过60m时,应当采取相应的防侧击措施,其接闪器的设计应符合GB50057-2010第4.2.4条、4.3.9条、4.4.8条的规定。对本款规定的一些做法参见GB50057-2010条文说明之图14。

(2)这个技术规定能在全国范围内使用吗?
不能!

尺短寸长 发表于 2013-7-15 15:57:16

http://www.pdweather.com/thunder.html
点击“规范标准”,下载《浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定(试行)》。

这份技术规定最近正在修订和完善。

尺短寸长 发表于 2013-7-15 16:09:15

回复尺短寸长

应该是5.2.7 条文说明。{:4_109:}
“第二种情况:“其顶面单层金属板厚度大于0.5mm……且下面无易燃的吊顶材料时”可以理解为“顶面单层金属板”下可以存在“可燃的吊顶材料”,也符合11.2.6这条规定。”

这个理解有点牵强,因为这是一本 加油加气站设计的规范   不可能说上 什么装饰材料。 但是,硬要这样理解谁也说不过你{:4_125:} 。因为它真的可以这样理解{:4_114:} 。。。。
RK5707 发表于 2013-7-15 15:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

1、规范措词不妥,导致真的可以这样理解 ——“顶面单层金属板”下可以存在“可燃的吊顶材料”;
2、第一种情况,就允许了吗?不可以吧?
3、加油加气站设计的规范   不可能说上 什么装饰材料 —— 是指加油加气站的罩棚采用厚度大于0.5mm单层金属板,其下的吊顶材料采用“可燃的吊顶材料”,这,允许吗?
按浦气发42号《浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定》,不可以。

尺短寸长 发表于 2013-7-15 16:26:49

《浦东新区建设工程防雷专业施工图设计文件审查技术规定(试行)》
http://www.docin.com/p-556957541.html
页: 1 2 3 4 5 [6] 7
查看完整版本: GB50057-2010 5.2.7 条理解