GB50057-2010 5.2.7 条理解
5.2.7 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列规定:1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于0.5mm,铝板的厚度不应小于0.65mm,锌板的厚度不应小于0.7mm。
3 金属板下面有易燃物品时,不锈钢、热镀锌钢和钛板的厚度不应小于4mm,铜板的厚度不应小于5mm,铝板的厚度不应小于7mm。
4 金属板应无绝缘被覆层。
注:薄的油漆保护层或1mm厚沥青层或0.5mm厚聚氯乙烯层均不应属于绝缘被覆层。
我在做一个氨区工程。工艺有两个大的氨气罐。罐区建有棚子。棚子是金属棚顶。
问题来了:这个按照金属板下面无易燃物品做还是按照金属板下面有易燃物品做??
我以前做过加油站的项目。。。我师父说按照金属板下面无易燃物品做。。
心里没底。。有找不到规范。。。来发帖求各位大哥们给小弟指点一二。。。 这是百度到得氨气的物理性质:
通常为无色有强烈刺激性气味,常温下加压可液化,临界温度132.9℃,临界压力11.38MPa,常压下冷却到-33.35℃时液化。
液氨挥发性很强,气化时吸热很大,在-77.75℃时凝固成无色结晶。氨极易溶于水,并放出热量。氨的水溶液称为氨水,呈弱碱性,易挥发。
自燃点630℃,在空气中遇火能爆炸。
常温、常压下在空气中的爆炸极限为16%~28%(体积)。
氨气的自燃点的确比较高,但其在空气中遇火能爆炸。仅就这一点个人认为还是按照金属板下面有易燃物品做比较放心。毕竟规范规定有易燃物的上面采用厚些的金属板的目的是防止直击雷熔融金属板,致使金属熔珠滴落在易燃物上引起火灾。金属板下面存有易爆物应该说比存有易燃物更危险。
以上为个人意见,仅供参考 回复 2# yangyang7201
这个关键是做法!!
呵呵!!如果被棚子上做类似建筑物上的接闪器(避雷带)可以不? 本帖最后由 yangyang7201 于 2012-12-19 11:57 编辑
回复yangyang7201
这个关键是做法!!
呵呵!!如果被棚子上做类似建筑物上的接闪器(避雷带) ...
RK5707 发表于 2012-12-19 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
棚子本身就是金属的,在金属上再加金属接闪带,不会有作用。
无法保证直击雷盯着接闪带劈落,而不击金属棚,你说呢?
所以关键还是在于金属棚子材料的厚度是否符合规范的要求。 金属棚子材料的厚度,肯定不够,现在正在做。。看来只能安装避雷针了!!{:4_115:} 回复 4# yangyang7201
在返回来看自己的帖子时发现这个问题。想继续请教:
雷电不是有尖端放电的物理特性吗?避雷带理论上应该是可以的吧! 我在做一个氨区工程。工艺有两个大的氨气罐。罐区建有棚子。棚子是金属棚顶。
问题来了:这个按照金属板下面无易燃物品做还是按照金属板下面有易燃物品做??
我以前做过加油站的项目。。。我师父说按照金属板下面无易燃物品做。。
心里没底。。有找不到规范。。。来发帖求各位大哥们给小弟指点一二。。。
加油站下面是有爆炸环境的,按二类考虑,做避雷带。
氨罐到底要不要按爆炸环境划分呢,现在氨压缩机房都不用,我估计不用按照爆炸环境,金属屋面如果保温层是难燃材料,表面金属屋面可以按照下面没有易燃来处理 补充一下,加油站一般是单层钢板金属屋面 回复 7# panrqkk
你估计{:4_90:} 本帖最后由 yangyang7201 于 2013-7-2 00:25 编辑
回复 6# RK5707
非常抱歉,4#楼的回复存在错误,希望我的回复没有对RK5707的工程设计造成误导!
经尺总讲授,4#楼中我的回复“棚子本身就是金属的,在金属上再加金属接闪带,不会有作用。”是错误的。产生这一错误认识的根源在于,我所看的资料太少以及对防雷做法了解不够,想当然的认为压型彩钢板上无法做接闪带支架,如果敷设接闪带必然会紧贴压型彩钢板,故认为此情况下设置接闪带“不会有作用”。
以下是尺总提供的压型彩钢板上的接闪带做法的链接。如有可能,RK5707应按图集中的做法修正设计(希望4#回复未对RK5707造成影响)。
http://wenku.baidu.com/view/75ea4c6a561252d380eb6e01.html
P48、P66
01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造P48、P66
http://wenku.baidu.com/view/e1b504204b73f242336c5fd5.html
P36
06J925-2压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造(二) P36 好吧,我不估计了,就按棚下有易燃物品做, 按照金属板下面无易燃物品做
治学以诚 发表于 2013-7-2 09:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计老诚此话的依据出自:
11.2.6 当加油加气站内的站房和罩棚等建筑物需要防直击雷时,应采用避雷带(网)保护。当罩棚采用金属屋面时,其顶面单层金属板厚度大于0.5mm 、搭接长度大于100mm ,且下面无易燃的吊顶材料时,可不采用避雷带(网)保护。
但是:
附录C 加油加气站内爆炸危险区域的等级和范围划分
C. 0. 5 汽油加油机爆炸危险区域划分(图C. 0. 5),应符合下列规定:
1 加油机壳体内部空间应划分为1 区。
2 以加油机中心线为中心线,以半径为4.5m(3m))的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m 半径为3m(1. 5m) 的平面为顶面的圆台形空间,应划分为2 区。
注: 采用加油加气回收系统的加油机爆炸危险区域用括号内数字。
老诚,既然有“2 以加油机中心线为中心线,以半径为4.5m(3m))的地面区域为底面和以加油机顶部以上0.15m 半径为3m(1. 5m) 的平面为顶面的圆台形空间,应划分为2 区”的爆炸性危险2区, 老诚你的“按照金属板下面无易燃物品做”说法理由何在? 回复 13# 尺短寸长
迟短哥来了,这问题就解决90%了!!{:4_117:} 回复 10# yangyang7201
施工都完了!{:4_90:}