yangyang7201
发表于 2012-11-27 15:15:36
回复 60# wlx07010404
比对实验数据在节能方面很有说服力!
wgviing
发表于 2012-11-27 20:55:45
回复 54# 尺短寸长
非常感谢。。
所有项目,室外都合流的是吧?那么 是污废水出建筑物外就合流,?还是污水进化粪池处理后,再与废水合流呢?
wgviing
发表于 2012-11-27 20:56:48
回复 53# wlx07010404
T5荧光灯。
wlx07010404
发表于 2012-11-28 11:03:41
回复 63# wgviing
我这儿有一个公司对宜家家居进行节能改造的节能数据对比,宜家用的就是T5的荧光灯管,对比实验所测试所得节电率约为 76%,您可以做一下参考。
尺短寸长
发表于 2012-11-28 12:25:37
回复 62# wgviing
不是所有项目,指一般民用建筑工程室外都合流。
工业建筑的废水,可能会回收利用,可能作三废处理后排放,也可能会收集外包处理,得具体情况具体分析。
wgviing
发表于 2012-11-28 22:17:52
本帖最后由 wgviing 于 2012-11-28 22:19 编辑
回复 65# 尺短寸长
最近有个五星级酒店项目,地上18层,地下一层。在宁波当地没有规定说室内必须污废分流,,参考了很多酒店内部设计标准,有要求分流的,也有没提要求的,也有注明根据当地情况的。
而宁波现在的做法通常为两种,一为室内污废分流,室外即合流进化粪池处理后,排入市政。另一种即室内外均采用污废合流。
根据对条文解释的理解,虽然规范也提及说卫生要求高的也宜分流,条文解释为,怕座便器洪峰会破坏水封,,但同时又说废水量少的,可以合流。所以个人理解为分流最主要的目的应该有两个,一为做中水系统 ,二为减少化粪池的体积,减少污水处理量。至于水封破坏而臭气外溢完全没必要担心,,可以通过设专用通气管来解决水封破坏问题,而且现在卫生间也多为防干涸地漏,不然规范不会说废水量少的可以合流了。
鉴于此,个人以为室内完全可以合流,在保证卫生条件的前提下来节约投资。。 不知尺兄有何见解??
wgviing
发表于 2012-11-28 22:22:39
本帖最后由 wgviing 于 2012-11-28 22:24 编辑
回复 64# wlx07010404
很想在自己的项目上使用LED灯,就怕初投资太高,领导不同意。。{:lol:}
如果物业由自己公司来管理,领导还是会考虑的。
如果物业也对外招标,,估计就没戏了。。
wlx07010404
发表于 2012-11-29 14:25:47
回复 67# wgviing
LED的初投资是很大,这也是LED很难推广的一大原因吧……
如果以后有机会的话,希望能够和您合作!!!O(∩_∩)O~
dhgao
发表于 2012-11-29 15:48:31
回复rainmen_73
在河北科技大学地下停车场照明改造示范工程中,相较于T8荧光灯管,我们的灯具创 ...
wlx07010404 发表于 2012-11-22 14:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我以前的项目做过测算,如果要把T8灯换LED灯,不如换T5灯来的有效,LED灯造价太高了,很理想的状况,也要很久才能收回成本,还不计算LED的损坏率……
dhgao
发表于 2012-11-29 15:51:54
荧光灯和LED的光效相差无几。因此控制方式的改进才是主因。
大鼻山 发表于 2012-11-23 08:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
纯光通量来说,LED灯比荧光灯要差得多,只是说,LED灯不怎么浪费光通量,不会像荧光灯那样射了一半上天
dhgao
发表于 2012-11-29 17:10:00
回复尺短寸长
我们地下室采用三防灯的。。
另外,再请教个问题。是给排水专业的,,请问上海 ...
wgviing 发表于 2012-11-25 19:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
雨污分流
wgviing
发表于 2012-11-29 21:32:52
回复 71# dhgao
不是雨污,,是卫生间的污水和废水。
wlx07010404
发表于 2012-11-30 08:59:12
回复 70# dhgao
所以,比较照度的话,没有很大差距的
wlx07010404
发表于 2012-11-30 09:05:27
回复 69# dhgao
LED得造价相对来时是很高,所以仅靠LED本身节能投资回报期会很长;LED另一特点就是能智能控制,可以适应频繁的开关,设置成高亮(18W)和低亮(2W)状态,像停车场这样的地方,灯处于低亮的时间较长,节能节电效果相对明显很多,相对的投资回收期也会缩短很多;至于LED坏灯的情况,我们做三年质保,这期间换灯和维修都是免费的,让客户可以放心使用
lzz1979
发表于 2012-12-13 11:18:11
现在一般做法,交叉布置,开一半足矣,