大鼻山 发表于 2012-11-23 11:42:32

再次请问你们的LED光效到底是多少?为什么避而不谈呢?

wlx07010404 发表于 2012-11-23 11:44:23

回复 29# 大鼻山


1、和普通的T8荧光灯比较的
2、 光效这个我不是专业搞技术的,还不能给您一个准确数字,但是我们的18W的灯具能达到1280lm的光通量

wosuwoxing 发表于 2012-11-23 11:44:32

这种灯具很多,现在还有LED灯具,可以提供2种工作,无车时半功率、有车全功率。也是自感应的。LED光效如大鼻山所说,不见得比高效荧光灯高。看灯珠质量了。

wosuwoxing 发表于 2012-11-23 11:48:17

18W的灯具能达到1280lm的光通量,光效是1280/18=71.1,不是很高。
当然LED的照度计算现在都不好算,由于其可以做成单方向的发光,又和荧光灯不同。

大鼻山 发表于 2012-11-23 11:48:58

2、 光效这个我不是专业搞技术的,还不能给您一个准确数字,但是我们的18W的灯具能达到1280lm的光通量wlx07010404 发表于 2012-11-23 11:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那么你们LED光效就是1280/18=71 lm/W;而T8光效一般在85lm/W以上,高效的甚至110lm/W。你说:LED怎可跟T8比节能?

wlx07010404 发表于 2012-11-23 12:07:04

回复 35# 大鼻山


    您说的没错,从光效来说,的确没有荧光灯的高,但是从照度上来说,测的地面照度和T8荧光灯相差不大,可以满足停车场的照明。从这方面来讲,做到了节能

LXQ3 发表于 2012-11-23 12:12:38

LED灯如果能频繁开启,也是一大特点、优点!支持一下。{:smile:}

尺短寸长 发表于 2012-11-23 12:30:14

18W、1280lm的光通量,光效是1280/18=71.1,不是很高。
也有18W、1550lm的光通量,光效是1550/18=86.1,比较高。

地下室汽车库,基本上不会用到T8三基色管,在此前提条件下,用LED就比用T8普通管节能,是能够成立的。

wgviing 发表于 2012-11-23 14:08:01

那么 荧光灯与LED灯的造价相差多少呢。。。。。。会不会节能不节钱呢。。。。。

wlx07010404 发表于 2012-11-23 15:21:09

能够节电节钱

本帖最后由 wlx07010404 于 2012-11-23 15:36 编辑

能够节电节钱

wlx07010404 发表于 2012-11-23 15:22:39

那么 荧光灯与LED灯的造价相差多少呢。。。。。。会不会节能不节钱呢。。。。。
wgviing 发表于 2012-11-23 14:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


LED灯的造价的确是比普通荧光灯要高,所以有一个投资回报期的问题
计算方式:购买灯具的费用/一年节电所剩下来的钱=一般为一年半左右
我们的灯具质保三年,三年之内出现任何问题免费换灯
算下来省下来一年多的电费,节电也节钱

wgviing 发表于 2012-11-23 15:26:24

只换灯,控制不变,一年半应该不行吧,现在地下室也用T5的

尺短寸长 发表于 2012-11-23 15:50:18

T5 管用于地下室汽车库,不合理。

wlx07010404 发表于 2012-11-23 16:00:40

回复 42# wgviing


LED智能灯高功率18/12W,低功率2W,停车场全天约有2/3时间处于休眠状态,灯处于2W,相对于T8/5荧光灯节电效果比较明显,投资回收期相对比较短,像学校、写字楼这写场所,一般不到一年就收回成本了,商业楼因为人员流动相对大,回收期会长一些,也就一年半左右吧;
不使用智能控制的话,灯具的价格会降低,但幅度不大;全天18/12W相对于T8/5荧光灯,有节电效果,但是投资回收期会比较长;
还有,LED全天高功率照明会产生很大热量,很容易引起灯的光衰,影响灯的质量和寿命

hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 16:05:35

我现在的小区地下车库就是用的此类产品
页: 1 2 [3] 4 5 6
查看完整版本: 地下停车场里如果有这样的灯