10KV和发电机;2路10KV,到底哪个造价高?
显然是后者,而且高得惊人
大鼻山 发表于 2012-8-24 22:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
他这是厂区的一部分,照理这么大的厂区,肯定会自设开闭所,从开闭所内拉两路过来,施工费就低很多了,会比做柴发合算些。
tq02vf4
发表于 2012-9-10 19:14:34
tq02vf4
发表于 2012-10-17 15:39:00
tester001
发表于 2012-10-17 17:40:05
这图太业余了
贾行家 发表于 2012-8-28 20:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那你搞个不业余的看看
我最近也搞了个泵房,用的方案一,另外预留了移动发电机接口
二级负荷是双回路要求把?两路10KV造价很高么?又不是从不同区域变电站拉过来
tester001
发表于 2012-10-17 17:42:25
随便问个问题美变有没有高压双电压源自动投切的方案?
tq02vf4
发表于 2012-10-18 12:53:40
tq02vf4
发表于 2012-10-18 14:51:03
tq02vf4
发表于 2012-10-18 15:22:44
tq02vf4
发表于 2012-10-20 12:33:34
Sullivan
发表于 2012-10-20 20:14:38
那你搞个不业余的看看
我最近也搞了个泵房,用的方案一,另外预留了移动发电机接口
二级负荷是双回路要 ...
tester001 发表于 2012-10-17 17:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说业余都是客气的了,那图完全是外行。
Mr.Deng
发表于 2013-12-16 12:44:39
回复 4# 大鼻山
二级负荷,一路10KV电源+1台变压器+备用柴油发电机组即可。楼主建议2台变压器是出于什么考虑?
Mr.Deng
发表于 2013-12-16 12:48:12
回复 5# lingyan
二级负荷强调的是两回线路的相对对立性,并未要求电源一定要独立。(GB50052-2009第3.0.7条文解释)。即使是由同一区域变不用母线上引来的双回10KV线路也能满足规范对二级负荷的供电要求。