发表于 2012-8-28 23:08:38 | 显示全部楼层
27楼说的就是26楼的做法?
发表于 2012-8-29 04:36:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-29 09:52:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-29 10:42:25 | 显示全部楼层


他这是厂区的一部分,照理这么大的厂区,肯定会自设开闭所,从开闭所内拉两路过来,施工费就低很多了,会比做柴发合算些。
发表于 2012-9-10 19:14:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-17 15:39:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-17 17:40:05 | 显示全部楼层
这图太业余了
贾行家 发表于 2012-8-28 20:06

那你搞个不业余的看看
我最近也搞了个泵房,用的方案一,另外预留了移动发电机接口
二级负荷是双回路要求把?两路10KV造价很高么?又不是从不同区域变电站拉过来
发表于 2012-10-17 17:42:25 | 显示全部楼层
随便问个问题  美变有没有高压双电压源自动投切的方案?
发表于 2012-10-18 12:53:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-18 14:51:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-18 15:22:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-20 12:33:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-20 20:14:38 | 显示全部楼层
那你搞个不业余的看看
我最近也搞了个泵房,用的方案一,另外预留了移动发电机接口
二级负荷是双回路要 ...
tester001 发表于 2012-10-17 17:40



   
说业余都是客气的了,那图完全是外行。
发表于 2013-12-16 12:44:39 | 显示全部楼层
回复 4# 大鼻山


    二级负荷,一路10KV电源+1台变压器+备用柴油发电机组即可。楼主建议2台变压器是出于什么考虑?
发表于 2013-12-16 12:48:12 | 显示全部楼层
回复 5# lingyan

二级负荷强调的是两回线路的相对对立性,并未要求电源一定要独立。(GB50052-2009第3.0.7条文解释)。即使是由同一区域变不用母线上引来的双回10KV线路也能满足规范对二级负荷的供电要求。