lhchen 发表于 2012-8-25 09:01:29

1路10KV+380V柴油发电机+2台变压器方案可行。
我们这里曾发生过抽水站烧毁变压器事故,主管领导受到降级使用。

tq02vf4 发表于 2012-8-26 14:54:49

cqzrm 发表于 2012-8-26 16:17:07

方案一经济合理,能满足一级负荷。

lanxuer520 发表于 2012-8-26 18:36:09

两路10kV进线从什么引来,是厂区总配还是专线?拟设的变压器容量是多少?

sgf2002 发表于 2012-8-27 13:12:56

回复 1# 闻见知行

瞎想一下:
水泵有没有可能搞个高压电机 ?
一路高压专线即可,双电源转换在上级变电所

这个---满足二级负荷要求吗?各位老总说说

闻见知行 发表于 2012-8-27 14:30:45

回复 15# 贾行家

这几天忙,没时间上坛内看。
项目情况如下:该厂设有四路10kV进线,供电较为可靠,厂内也设有一台低压发电机,但发电机具泵站很远。

大鼻山 发表于 2012-8-27 15:04:12

计划几台泵呢?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-8-27 21:13:22

既然定义为二级负荷,能满足二级负荷的供电要求即可,2回路电源,按照楼主提供的信息,这2路电源甚至可能是2个不同的电源,方案一完全可以满足

尺短寸长 发表于 2012-8-27 21:23:58

变压器设一台,不妥。

闻见知行 发表于 2012-8-27 21:33:32

本帖最后由 闻见知行 于 2012-8-27 21:34 编辑

1x200kW+3x160kW的泵

谷香兰罗 发表于 2012-8-28 12:26:48

自厂内总变电站引入2条10kV电源线路,泵房2台主变,变压器容量按正常时一用一备、极端情况全部投入运行考虑。

尺短寸长 发表于 2012-8-28 13:57:14

第二章 供配电系统
第一节 负荷分级及供电要求
四、二级负荷对供电电源的要求
    二级负荷应由两个电源供电,即应由两回线路供电,供电变压器亦应有两台(两台变压器不一定在同一变电所)。做到当发生电力变压器故障或电力线路常见故障(不包括铁塔倾倒或龙卷风引起的极少见的故障)时,不致中断供电或中断后能迅速恢复。在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一回6kV及以上专用架空线供电;当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的电缆段供电,其每根电缆应能承受100%的二级负荷;为了解决线路和变配电设备的检修以及突然停电后,设备能安全停产问题,设备可用小容量柴油发电站,其容量由实际需要确定。

尺短寸长 发表于 2012-8-28 13:59:47

楼上内容是《工业与民用配电设计手册》(第三版)的摘录。

老康阁楼 发表于 2012-8-28 17:19:33

看到了一个东东。。。

贾行家 发表于 2012-8-28 20:06:54

看到了一个东东。。。
老康阁楼 发表于 2012-8-28 17:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


   
这图太业余了