Mr.Deng 发表于 2013-12-16 12:49:32

回复 5# lingyan

二级负荷强调的是两回线路的相对对立性,并未要求电源一定要独立。(GB50052-2009第3.0.7条文解释)。即使是由同一区域变不用母线上引来的双回10KV线路也能满足规范对二级负荷的供电要求。如果是一级负荷,就要求引自不同的区域变了。这就是一级和二级负荷供电最大的区别之一。

Mr.Deng 发表于 2013-12-16 12:54:19

回复 1# 闻见知行

方案1可行,不算违规。方案2,如果你已经设了2台变压器,就应该考虑热备用。从本人所见过的大多数泵站工程来说,方案2采用的比方案1多。严格来说两种都可以,都不能算违规,如若是大中型泵站,建议采用方案2,设热备用;如若是小型泵站,建议采用方案1.。在不违规的前提下,我们是应当考虑一下建设成本。

ruruoyo 发表于 2013-12-20 12:19:29

方案一,又经济又合理