闻见知行 发表于 2012-7-31 11:07:02

国产10kv单芯铠装电缆(非磁性金属铠装层)是什么型号?

国产10kv单芯铠装电缆(非磁性金属铠装层)是什么型号?

lhjun150212 发表于 2012-7-31 13:52:17

非磁性金属铠装层一般采用不锈钢钢带
比如10kV电缆型号
YJV62-8.7/15-1x300

大鼻山 发表于 2012-7-31 14:26:32

本帖最后由 大鼻山 于 2012-7-31 14:34 编辑

上午凑巧议到电缆规格。其实6/10或8.7/10规格,理应更常用一些。

6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。

闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49:37

6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。

我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。

闻见知行 发表于 2012-7-31 14:51:38

回复 2# lhjun150212

谢谢!

治学以诚 发表于 2012-7-31 15:14:17

治学以诚 发表于 2012-7-31 15:14:47

治学以诚 发表于 2012-7-31 15:16:37

治学以诚 发表于 2012-7-31 15:19:13

闻见知行 发表于 2012-7-31 15:47:23

如果10kV非有效接地线路 要用8.7/15kV,那么 电力工程电缆设计规范 第3.3.2条文解释 的说法就是错的

大鼻山 发表于 2012-7-31 15:50:43

我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
深圳供电局也是要求8.7/15。我推测它们卖电缆是真,安全倒是其次考虑。

治学以诚 发表于 2012-7-31 15:54:18

大鼻山 发表于 2012-7-31 16:01:40

“3. 3. 2 交流系统中电力电缆导体与绝缘屏蔽或金属层之间额定电压的选择,应符合下列规定:
1 中性点直接接地或经低电阻接地的系统,接地保护动作不超过1min切除故障时,不应低于100%的使用回路工作相电压。
2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 ”

没发现正文有问题,条文解释我没有,请闻兄上传一下来看看。
治学以诚 发表于 2012-7-31 15:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这跟我3楼的发言,有何本质区别?

闻见知行 发表于 2012-7-31 16:02:21

2.1 电缆和附件的电压值
2.1.1U0——设计时采用的电缆的每一导体与屏蔽或金属护套之间的额定工频电 压。
2.1.2 U——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的额定工频电压。
2.1.3Um——设计时采用的电缆的任何两个导体之间的工频最高电压。 应等于或大于在正常运行状态下电缆所在系统内,在任何时间内能持续在任何一点的 工频最高电压,但不包括由于事故和突然甩负荷所造成的暂态电压升高。

东海龙王 发表于 2012-7-31 16:18:49

铝带的也是非磁性。