嘿嘿嘿嘿
发表于 2012-8-21 20:45:02
我们当地所有10kv必须采用8.7/15kv的
LXQ3
发表于 2012-8-23 15:09:57
我看了一下,天津、深圳、山东等地供电部门都要求10KV必须采用8.7/15KV的电缆,不满足要求还要写保证书,否则不送电,这太好笑了!
不过,10KV采用8.7/15KV的电缆,也是一个不错的选择,可避免争吵,可避免一些不必要的麻烦.
供电部门要求10KV必须采用8.7/15KV的电缆,也许有很多因素,我认为:最核心的问题,应该是对电缆的技术参数(含电缆的绝缘水平)不太了解,对电缆参数的表达方式也不太了,才有这好笑规定.
"供电局拿实际的工作电压可能超过10kV不允许采用8.7/10kV。"看一下18楼提供的那张表,电缆的额定电压值:8.7/10kV的电缆,电缆的额定电压是10KV,电缆的工频最高电压Um为12KV,Uo属第二类,为8.7KV。再用这些参数与《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007中的第3.3.1条、第3.3.2条和《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221—2005中的第7.1条及表7.1.1的规定对比一下,看10KV采用8.7/10KV的电缆是否有问题。最能说明问题的是《城市电力电缆线路设计技术规定》DL/T5221—2005中的第7.1条及表7.1.1的规定。
前面我说过8.7/10KV与8.7/15KV的电缆绝缘水平是一样的,同型号、同规格的电缆,8.7/10与8.7/15的结构、技术参数也都是一样的。
LXQ3
发表于 2012-8-23 15:12:51
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-23 15:13 编辑
再来看看"外太空进来的江苏规范之一"的《35kV及以下客户端变电所建设标准》DGJ32/J14-2007是怎么规定的:
3.9电缆
3.9.1电缆绝缘水平应按系统接地型式进行选择并应符合下列规定:
1.35kV电力电缆Uo/U应选用26/35kV。雷电冲击耐受电压为250kV。
2.20kV电力电缆Uo/U应选用12/20kV或18/20kV。雷电冲击耐受电压分别为125kV、170kV。
3 .10kV电力电缆Uo/U应选用8.7/10kV或8.7/15kV。雷电冲击耐受电压为95kV。
其实电力电缆绝缘水平的选择,只要选对Uo ,其它的都对,如不信,可试试.
治学以诚
发表于 2012-8-23 16:32:12
LXQ3
发表于 2012-8-24 13:44:01
“强烈建议选用8.7/15”------不要强烈建议,尽管用好了,“8.7/15”-----这个参数没错!采用个参数,还可避免争吵,避免一些不必要的麻烦.
您在34L所做的解释与说明,因我水平太低,根本看不懂;不过,在我看来,您在34L所做的解释与说明简直就是一派胡言.―――-也许我把话说过头了,也许我过于自信,也许我是错的,您是对的! 我是对事不对人的!
8.7/10KV -----Uo属第二类(电缆) ; 8.7/15KV-----Uo属第一类(电缆) ; 8.7/10KV与8.7/15KV的电缆的实际的绝缘水平是多少;这些事须弄清楚!
您知道我为什么这么说吗:“其实电力电缆绝缘水平的选择,只要选对Uo ,其它的都对,如不信,可试试.”――――您可去看看三芯电缆的断面结构图,每根单芯电缆的绝缘层后就包裹了一层半导体外屏蔽层,然后再包裹了一层铜带屏蔽层。您看过电缆头制做吗?这层铜带屏蔽层是要可靠接地的。在10KV小电流接地系统,系统发生单相金属接地时, 非接地相,每根单芯电缆就须承受线电压,一根电缆的(单个)绝缘层就要承受线电压;而在正常情况下,是每二根电缆的(二个)绝缘层承受线电压,而每根电缆的(单个)绝缘层只承受相电压;
所以,电力电缆绝缘水平的选择,只要选对Uo这个关键的参数 ,其它的参数都会满足要求。
同型号、同规格的电缆,8.7/10与8.7/15的结构、技术参数都是一样的,绝缘水平也是一样的,只是表示方式不同而已。如查产品样本,您会发现8.7/10与8.7/15的电缆在同一张表格中。同材质电缆的绝缘水平主要看二个东西:绝缘层的厚度,电缆的试验参数(耐压试验参数等)。
上述解说,都是瞎说、乱说!也不必相信,还是以《标准》的规定为准吧!
治学以诚
发表于 2012-8-24 17:16:36
治学以诚
发表于 2012-8-24 17:18:34
LXQ3
发表于 2012-8-27 08:36:59
"Uo=8.7
=相线绝缘层耐受电压值+护套层绝缘耐受电压值"
"Um=2*相线绝缘层耐受电压值"
上述说法对吗?------我很怀疑!我不想重复我在35楼的解说.
治学以诚
发表于 2012-8-27 09:05:06
LXQ3
发表于 2012-8-27 10:41:14
可看一下三芯电缆的断面结构图,电缆中的每根单芯电缆的绝缘层后就包裹了一层半导体外屏蔽层,然后再包裹了一层铜带屏蔽层。您看过电缆头制做吗?这层铜带屏蔽层是要可靠接地的。
LXQ3
发表于 2012-8-27 10:42:47
电缆的主绝缘与护套层绝缘耐受电压值有何关系?