4 电缆绝缘水平选择
4.1U0类型的选择
正确地选择电缆的 值是确保电缆长期安全运行的关键之一,应严格按照下 列规定选择。
4.1.1 当电缆所在系统中的单相接地故障能很快切除,在任何情况下故障持续时间 不超过1min时,可选用第Ⅰ类的 (见表1)。
4.1.2 当电缆所在系统中的单相故障持续时间在1min到2h之间,个别情况在2~ 8h之间时,必须选用第Ⅱ类的 (见表1)。
4.1.3 对于110kV及以上电压等级的中性点直接接地系统,单相接地能迅速切除故 障时, 按第Ⅰ类选择(见表1)。
4.2 U的选择
U值应按等于或大于电缆所在系统的额定电压选择。
4.3 Um的选择
Um 值应按等于或大于电缆所在系统的最高工作电压选择。
闻见知行
发表于 2012-7-31 16:21:43
本帖最后由 闻见知行 于 2012-7-31 16:23 编辑
回复 15# 东海龙王
我看到国外用铜和铝。没太注意国内的,现在设计缅甸一个项目,甲方要求单芯铠装的,并用国产电缆。
闻见知行
发表于 2012-7-31 16:26:59
闻见知行
发表于 2012-7-31 16:34:30
8.7/10及8.7/15kV的问题,两年前我就查过规范,咨询过厂家,还和某市供电局一位总工吵过一架,起因是供电局拿实际的工作电压可能超过10kV不允许采用8.7/10kV。后来由我单位写保证书后才给送电(我单位的总承包项目,提这个问题时都实施完了)。
东海龙王
发表于 2012-7-31 16:35:10
回复东海龙王
我看到国外用铜和铝。没太注意国内的,现在设计缅甸一个项目,甲方要求单芯铠装的,并用 ...
闻见知行 发表于 2012-7-31 12:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是的,国外用的很普遍。
闻见知行
发表于 2012-7-31 16:41:50
很详细,就是需要英语好{:lol:}
闻见知行
发表于 2012-7-31 17:01:37
大鼻山
发表于 2012-7-31 17:29:08
TO 13楼老诚:你说颠倒就颠倒了么?千万甭误导民众
治学以诚
发表于 2012-8-1 21:33:22
治学以诚
发表于 2012-8-2 14:28:44
治学以诚
发表于 2012-8-2 14:35:17
治学以诚
发表于 2012-8-2 14:36:42
LXQ3
发表于 2012-8-21 11:29:17
本帖最后由 LXQ3 于 2012-8-21 12:05 编辑
6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持 ...
闻见知行 发表于 2012-7-31 14:49 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
" 6/10用于小电阻接地系统,8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。
我认为非常正确,但有的供电局不同意你的做法,而且不改为8.7/15不送电,所以2010年后,我单位一直用8.7/15。 "
"8.7/10用于故障可持续2小时的消弧线圈接地(或不接地)系统,"------正确.
"而8.7/15用于故障可持续8小时的消弧线圈接地(或不接地或高电阻)系统(如发电机回路等安全性要求很高的)。"-------欠正确,或不完全符合《规范》的规定和要求!
GB50217-2007第3.3.2条规定:"......在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 ”
同型号、同规格的电缆,8.7/10与8.7/15的结构、技术参数都是一样的,绝缘水平也是一样的,只是表示方式不同而已。如查产品样本,你会发现8.7/10与8.7/15的电缆在同一张表格中。同材质电缆的绝缘水平主要看二个东西:绝缘层的厚度,电缆的试验参数(耐压试验参数等)。
GB50217-2007第3.3.2条文说明中就有10KV系统可用“8.7/10”电缆的说明。
dhgao
发表于 2012-8-21 16:46:42
深圳供电局也是要求8.7/15。我推测它们卖电缆是真,安全倒是其次考虑。
大鼻山 发表于 2012-7-31 15:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
很多供电局都有勾搭着的电缆厂滴……君不见,他们的电缆牌子多少年没换了……
sccat
发表于 2012-8-21 17:06:44
记得哪个供电公司有明文要求8.7/15kV的。。。