warrior0318 发表于 2012-6-22 21:13:06

小区配电TN-C-S接地方式如何实现的问题

对小区配电TN-C-S接地方式如何实现的问题一直困惑不已,现将情况具体表述如下(说的可能比较啰嗦些,只是想把事情弄清楚!):

现居住区内采用配电室(偶尔还涉及到箱变)方式进行供电。根据相关标准规定,居住区内低压接地方式应采用TN-C-S,又说在计量装置前采用TN-C,计量装置后采用TN-S。
居住区内涉及到的配电装置为:配电室内干式变压器、10kV中置柜(环网柜)、低压馈线柜、10k箱式变压器、户外低压电缆分支箱、电能计量箱(表计)。
其中,一户一表的居民用电表计均根据建筑电气设计要求放置于相应位置;为实现电价相同的公建负荷相对集中计量,将公建负荷表计设置于馈线柜中,这样一来还节省了户外计量柜。

我的问题是:1、①对于居民用电,供电路径如果按配电室-->低压电缆分支箱-->表箱,要实现TN-C-S接地方式,那么表箱前应该是TN-C方式,即表箱进线之前都是TN-C方式,表箱出线进户采用TN-S。这样一来,配电室中低压馈线柜内的铜排应该是a、b、c、N(按变压器线圈结构分析此N线应该是PEN线才对!),而图纸上却还增加了PE排,是不是有错?
②干式变压器和低压进线柜间采用母线槽连接方式,按王厚余的说法,既然变压器中性点不应该就地接地,那应该在哪儿接地?干变外壳应该就地接地还是在其他什么地方接地?考虑到干变外壳接地,整个系统还是TN-C-S接地方式了吗?如何解释?
③为什么图纸中还显示低压电缆分支箱中也有PE排?是不是同样错误?
2、对于根据相同电价将表计集中放置于馈线柜中计量的情形,如何实现TN-C-S方式?好像无法实现呢??从馈线柜出去由4芯电缆改为5芯?低压电缆分支箱也要增加PE排了吗?
3、如果是配电室-->箱变-->低压电缆分支箱-->表箱的方式呢,箱变里低压侧也不应该有PE排了吧?

大鼻山 发表于 2012-6-22 21:42:20

根据相关标准规定,居住区内低压接地方式应采用TN-C-S
warrior0318 发表于 2012-6-22 21:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请你列出这个相关标准的具体名称、标准编号和相应条款内容。不可含糊其辞

warrior0318 发表于 2012-6-22 22:14:35

哦,那好吧,就是江苏省建设厅出台的DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》中的3.6.1条解释。

大鼻山 发表于 2012-6-22 22:30:19

哦,那好吧,就是江苏省建设厅出台的DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》中的3.6.1条解释。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我刚去百度了,找到了DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》,但没见你说的3.6.1条解释;而3.6.1条本身说的是住户电表要一户一表的,何来TN-C-S之说?

warrior0318 发表于 2012-6-22 22:32:17

你看的是原文,有一个条文解释里说的,我单位电脑里有个ppt。

大鼻山 发表于 2012-6-22 22:36:45

你看的是原文,有一个条文解释里说的,我单位电脑里有个ppt。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
要看条文解释,也只能看规范本身的条文解释(百度可查到);不可能去看谁谁电脑的所谓条文解释。你说对不?{:4_128:}

warrior0318 发表于 2012-6-22 22:44:44

我是想说网上似乎没找到对应的条文解释,我是从供电公司内部得到的。

大鼻山 发表于 2012-6-22 22:59:04

我是想说网上似乎没找到对应的条文解释,我是从供电公司内部得到的。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:44 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是你网上没找到条文解释,而是人家规范本身就压根没有这个条文解释!{:4_112:}公司文件是不能作为法定依据的

warrior0318 发表于 2012-6-23 07:46:05

鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接地方式采用TN-C-S系统,在居民用户计量装置前应采用TN-C接地系统,在居民用户计量装置后应采用TN-S系统。

warrior0318 发表于 2012-6-23 07:47:30

要不是论坛设置23点后不能编辑帖子,这条昨晚就回复了!{:4_104:}

admin 发表于 2012-6-23 07:56:22

回复 10# warrior0318
为了防止恶意灌水,对于新注册会员(所在用户组:新手上路)设置了23:00~次日7:00时间段不能发帖的限制。此项措施绝对不是歧视新会员,而是恶意注册后发布垃圾帖子的实在太可恶。给您的正常探讨带来的不便深表歉意。为了尽量少影响大家的正常探讨,已降低了从“新手上路”成长为“注册会员”的积分要求。您现在的用户组已经是:注册会员,不再受发帖时间限制了。再次感谢您积极参与论坛探讨。

warrior0318 发表于 2012-6-23 08:08:20

“您现在的用户组……”,管理员的话似乎没说完吧?我的帖子到了多少才能突破现在的限制?

大鼻山 发表于 2012-6-23 08:48:08

本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-23 08:53 编辑

鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接地方式采用TN-C-S系统,在居民用户计量装置前应采用TN-C接地系统,在居民用户计量装置后应采用TN-S系统。
warrior0318 发表于 2012-6-23 07:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说的江苏标准,请参见规范原版扫描件:
http://wenku.baidu.com/view/022344c6aa00b52acfc7caeb.html

不管是3.5.1或3.6.1,不管条款内容或或者条文解释,都没有你所说的TN-C-S字眼。

看样子,你还是在拿自己单位电脑PPT文件当令箭啊{:4_110:}

大鼻山 发表于 2012-6-23 08:53:10

你看哪句话显示,我计较行业规定还是地方建设规定了?
我只关心:到底是政府颁布的标准还是哪家单位存于电脑里的PPT文件。

abclearner 发表于 2012-6-23 08:56:41

鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接 ...

楼主兄弟,这个地方标准里压根就没有提到TN, TN-C, TN-S之类的术语,也没有你说的条文解释。3.5.1说的是中性点接地方式应遵从供电部门的规划要求。如果你找到的是当地供电部门的要求,建议你不妨将具体原条文和解释贴上来供大家一起学习和讨论。