账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 38207|回复: 67

[问题探讨] 小区配电TN-C-S接地方式如何实现的问题

   火.. [复制链接]
发表于 2012-6-22 21:13:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
对小区配电TN-C-S接地方式如何实现的问题一直困惑不已,现将情况具体表述如下(说的可能比较啰嗦些,只是想把事情弄清楚!):

现居住区内采用配电室(偶尔还涉及到箱变)方式进行供电。根据相关标准规定,居住区内低压接地方式应采用TN-C-S,又说在计量装置前采用TN-C,计量装置后采用TN-S。
居住区内涉及到的配电装置为:配电室内干式变压器、10kV中置柜(环网柜)、低压馈线柜、10k箱式变压器、户外低压电缆分支箱、电能计量箱(表计)。
其中,一户一表的居民用电表计均根据建筑电气设计要求放置于相应位置;为实现电价相同的公建负荷相对集中计量,将公建负荷表计设置于馈线柜中,这样一来还节省了户外计量柜。

我的问题是:1、①对于居民用电,供电路径如果按配电室-->低压电缆分支箱-->表箱,要实现TN-C-S接地方式,那么表箱前应该是TN-C方式,即表箱进线之前都是TN-C方式,表箱出线进户采用TN-S。这样一来,配电室中低压馈线柜内的铜排应该是a、b、c、N(按变压器线圈结构分析此N线应该是PEN线才对!),而图纸上却还增加了PE排,是不是有错?
②干式变压器和低压进线柜间采用母线槽连接方式,按王厚余的说法,既然变压器中性点不应该就地接地,那应该在哪儿接地?干变外壳应该就地接地还是在其他什么地方接地?考虑到干变外壳接地,整个系统还是TN-C-S接地方式了吗?如何解释?
③为什么图纸中还显示低压电缆分支箱中也有PE排?是不是同样错误?
2、对于根据相同电价将表计集中放置于馈线柜中计量的情形,如何实现TN-C-S方式?好像无法实现呢??从馈线柜出去由4芯电缆改为5芯?低压电缆分支箱也要增加PE排了吗?
3、如果是配电室-->箱变-->低压电缆分支箱-->表箱的方式呢,箱变里低压侧也不应该有PE排了吧?
     
发表于 2012-6-22 21:42:20 | 显示全部楼层

请你列出这个相关标准的具体名称、标准编号和相应条款内容。不可含糊其辞
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:14:35 | 显示全部楼层
哦,那好吧,就是江苏省建设厅出台的DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》中的3.6.1条解释。
     
发表于 2012-6-22 22:30:19 | 显示全部楼层
哦,那好吧,就是江苏省建设厅出台的DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》中的3.6.1条解释。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:14

我刚去百度了,找到了DGJ32/J11-2005《居住区供配电设施建设标准》,但没见你说的3.6.1条解释;而3.6.1条本身说的是住户电表要一户一表的,何来TN-C-S之说?
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:32:17 | 显示全部楼层
你看的是原文,有一个条文解释里说的,我单位电脑里有个ppt。
     
发表于 2012-6-22 22:36:45 | 显示全部楼层
你看的是原文,有一个条文解释里说的,我单位电脑里有个ppt。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:32

要看条文解释,也只能看规范本身的条文解释百度可查到);不可能去看谁谁电脑的所谓条文解释。你说对不?
 楼主| 发表于 2012-6-22 22:44:44 | 显示全部楼层
我是想说网上似乎没找到对应的条文解释,我是从供电公司内部得到的。
     
发表于 2012-6-22 22:59:04 | 显示全部楼层
我是想说网上似乎没找到对应的条文解释,我是从供电公司内部得到的。
warrior0318 发表于 2012-6-22 22:44

不是你网上没找到条文解释,而是人家规范本身就压根没有这个条文解释公司文件是不能作为法定依据的
 楼主| 发表于 2012-6-23 07:46:05 | 显示全部楼层
鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接地方式采用TN-C-S系统,在居民用户计量装置前应采用TN-C接地系统,在居民用户计量装置后应采用TN-S系统。
 楼主| 发表于 2012-6-23 07:47:30 | 显示全部楼层
要不是论坛设置23点后不能编辑帖子,这条昨晚就回复了!
     
发表于 2012-6-23 07:56:22 | 显示全部楼层
回复 10# warrior0318
为了防止恶意灌水,对于新注册会员(所在用户组:新手上路)设置了23:00~次日7:00时间段不能发帖的限制。此项措施绝对不是歧视新会员,而是恶意注册后发布垃圾帖子的实在太可恶。给您的正常探讨带来的不便深表歉意。为了尽量少影响大家的正常探讨,已降低了从“新手上路”成长为“注册会员”的积分要求。您现在的用户组已经是:注册会员,不再受发帖时间限制了。再次感谢您积极参与论坛探讨。
 楼主| 发表于 2012-6-23 08:08:20 | 显示全部楼层
“您现在的用户组……”,管理员的话似乎没说完吧?我的帖子到了多少才能突破现在的限制?
     
发表于 2012-6-23 08:48:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2012-6-23 08:53 编辑
鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接地方式采用TN-C-S系统,在居民用户计量装置前应采用TN-C接地系统,在居民用户计量装置后应采用TN-S系统。
warrior0318 发表于 2012-6-23 07:46

你说的江苏标准,请参见规范原版扫描件
http://wenku.baidu.com/view/022344c6aa00b52acfc7caeb.html

不管是3.5.1或3.6.1,不管条款内容或或者条文解释,都没有你所说的TN-C-S字眼。

看样子,你还是在拿自己单位电脑PPT文件当令箭啊
     
发表于 2012-6-23 08:53:10 | 显示全部楼层
鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接地方式采用TN-C-S系统,在居民用户计量装置前应采用TN-C接地系统,在居民用户计量装置后应采用TN-S系统。
warrior0318 发表于 2012-6-23 07:46

你看哪句话显示,我计较行业规定还是地方建设规定了?
我只关心:到底是政府颁布的标准还是哪家单位存于电脑里的PPT文件
发表于 2012-6-23 08:56:41 | 显示全部楼层
[quote]鼻兄就不要再计较是行业规定还是地方建设规定了,我找到条文了!
是本标准3.5.1 居住区内配电系统的低压接 ...

楼主兄弟,这个地方标准里压根就没有提到TN, TN-C, TN-S之类的术语,也没有你说的条文解释。3.5.1说的是中性点接地方式应遵从供电部门的规划要求。如果你找到的是当地供电部门的要求,建议你不妨将具体原条文和解释贴上来供大家一起学习和讨论。

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 明白人

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 22:44 , Processed in 0.072185 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表