断路及能保护导线的长度
怎样计算一个断路器对相应导线的有效保护长度? {:24:}{:24:} 末端灵敏度校验。深圳的大鼻子把计算表格都贡献出来了。
PS:ABB设计手册有数据可查,网络也有excel表格。 谢谢龙哥{:handshake:} 怎样计算一个断路器对相应导线的有效保护长度?
基于过流兼作接地故障保护前提下,有一个有效保护长度概念,林琅编的《现代建筑电气设备手册》其中有讲。另外HAN2003是这方面的专家,他早年有过此一方面的研究。 谢谢提供信息{:handshake:}
例如80A的断路器,配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度为多少? 抱歉啊,张冠李戴了。
是朱林根先生编《现代建筑电气设备选型技术手册》此书购买后,曾认真阅读过。
我来给你算一下。
80A按塑壳,12倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/12=0.2292欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.2292=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=13/(1/25+1/16)=126米 80A按塑壳,8倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/8=0.3438欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.3438=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=189米 不是相线对N线吗? 我来给你算一下。
80A按塑壳,12倍瞬动。配4X25+1X16与3X25+2X16的电缆,其长度相同,均为相线对PE线阻抗。
220V/80/12=0.2292欧。
铜电阻率为 0.0175 Ω · mm2/m
0.2292=0.0175 Ω · mm2/m *L/25+0.0175 Ω · mm2/m *L/16
L=13/(1/25+1/16)=126米雨顺风调 发表于 2012-4-6 20:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
计算过程存在两个原则性错误,导致计算结果是错的。
治学以诚老师快来帮帮雨顺风调同学,纠正一下错误。 {:lol:}{:1_274:} 来人呀,出问题了
{:handshake:} 难道因为简单,老诚不屑?
平平淡淡不来,治学以诚老师应该和雨顺风调同学多切磋切磋、多交流交流才好。