cqzrm 发表于 2012-1-16 11:02:37

老诚是不是SPD都必须按差模选?你的I2t的公式推导说清楚没有,德尔塔E和E是怎么相等的?

治学以诚 发表于 2012-1-16 11:12:32

问题讨论。
互质是应当的。我去那边说说清楚。

cqzrm 发表于 2012-1-16 11:22:30

本帖最后由 cqzrm 于 2012-1-16 11:28 编辑

“互质是应当的。”质疑别人非常好。但是,要说清楚,不要扯概念;不要急于下结论。
这个错的,那个错的,编委是错的,前提错的,推导错的,大家都是错的。。。为什么就你是对的?就你引的文献是对的?为什么容易推导的你给过程,说不清的直接给个公式?

治学以诚 发表于 2012-1-16 11:51:29

我来把你文章的错误理一下。
1、表1。
直击雷,电气系统的雷击电涌电流才5KA,设定2.2KVA单相负荷。Z=22欧。
雷电电涌电压22*5KA=110KV。
设定22KVA单相负荷。Z=2.2欧。
雷电电涌电压2.2*5KA=11KV。

雷击电涌电流如何计算才好。下午再弄这些东西。

cqzrm 发表于 2012-1-16 12:06:59

表1的参数是IEC62305-1:2010给出的,做为选择每一模式SPD的参考。不是谁独创出来的。

治学以诚 发表于 2012-1-16 14:06:32

文章2.1中开首:
探讨设置SPD.....首先,然后。。。

明言,这是线路中的雷电电涌,依这个数值来选配SPD。79楼已经证明了这是愚蠢的。
雷电的作用机理根本就不是这样确定的。换言之,线路中根本就不允许存在这样的电流。

入门者 发表于 2012-1-16 14:11:14

引自74楼的发言: 1电源引入处的SPD是MET的反击时雷电流分流模型,接地装置分流50%,各种服务设施分流其余的50%,......

    这个电路模型与实际出入很大,是脱离实际的电路模型。

   看看实际情况,光从立柱钢筋作引下线说起,引下线不是先接到总电位接线排的,立柱钢筋不容许中间切断的。
   总电位接线排与引下线入地点一般不可能在同一点,有一定距离。所以雷电流落地后,分二路水平接地极(环形接地网地网钢筋)进行分流,由于雷电流是高频的,水平接地极有电感效应,雷电流每向前一步,流散电阻就有分流,到达与电缆保护钢管与地网钢筋焊接处时,由于多数配电箱及总等电位排,离环形接地网有一定距离,如果还有电缆引出钢管,雷电流要再一次进行分配。
   防雷界对于雷电流流向,细部途经可能不了解,对于在搞建筑电气设计的,应该是常识。

   自然界的现象是复杂的,用脱离实际的电路模型,得出的数学模型肯定是错的。

cqzrm 发表于 2012-1-16 14:21:11

老诚,你做设计的时候,一般在直接雷击的架空线缆上挂一个“2.2KVA,Z=22欧单相负荷。”?

治学以诚 发表于 2012-1-16 14:37:10

表1,表头应当是预期通过SPD的雷击电涌电流。
道理是这样的。
1、直击雷与非直击雷在雷电电涌的机理上都是一样的,不会出现两种电气理论来解释。
直击雷,是雷击在架空地线上,地线上瞬时积聚大量的电荷,因为涌塞效应,电荷无法完全流向大地,在地线上就积聚了一定量的静电荷。
有个帖子说,静电荷一定是有的,这个帖子很有价值。我不去查了。
非直接雷击,雷击到接地体附近,由于架空接地线与地电位是一致的,架空接地线上会积聚一定量的电荷。
2、有了电荷,就有了电压。C=Q/V,C是架空线与相线之间的电容,是定值。
那么V=Q/C
现在Q存在了,架空线与相线之间的电压就存在了。
3、消除这个电压的方法就是设SPD。
当电压达到SPD动作值时,就导通,消防他们之间的电压。
我们看表1.5000*200/1000000=1库仑。
设这玩意的目的就是把架空线与相线之间的1库仑的电荷给综合了。

cqzrm 发表于 2012-1-16 15:19:59

截一个图看看,你是怎么在一级试验SPD前端的10/350us雷电流线路上挂一个“2.2KVA,Z=22欧单相负荷。”的?启蒙一下我们的设计思路。

cqzrm 发表于 2012-1-16 15:21:02

“直击雷,是雷击在架空地线上,地线上瞬时积聚大量的电荷,因为涌塞效应,电荷无法完全流向大地,在地线上就积聚了一定量的静电荷。”

到底是静电感应还是直接雷击?

治学以诚 发表于 2012-1-16 15:28:54

架空地线与相线按电容考虑。是一个电容,雷击,击在架空地线上。这样建立起的电气模型。
因为SPD是连接在地线与相线上的。地线与相线没有连接点。只能是电容模型来考虑。
或者说,SPD为消除相线与地线之间电压而设置。

显然在相线与地线之间不可能有电流流动。
如果在相线中流动有雷电流,5KA。可性线也必有5KA,自然界中,你没有时间去和雷电商量,让你先撤除负载再打雷的。
到底是静电感应还是直接雷击?不是静电感应,是电容模型。

治学以诚 发表于 2012-1-16 15:37:27

1法=1库/1伏
如果相地,或相对架空地线间,是PF,1库仑能产生的电压就是惊人的。
V=10的9次伏。

cqzrm 发表于 2012-1-16 15:43:22

雷电流真是奇妙的东西,地线和相线没有连接点,地线和地也没有连接点?哦,悬浮。。。
“积聚大量的电荷,因为涌塞效应,电荷无法完全流向大地”,真是奇怪,老诚不让他动,他就不动。。。教科书里消除静电的接地原来是胡说哦。

治学以诚 发表于 2012-1-16 15:47:23

如果雷电直接击到你相线上,什么设备都会给你烧坏的。
页: 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9
查看完整版本: 对SPD分级试验的疑惑