JHL123321 发表于 2011-12-13 11:54:10

字斟句酌,写好每一条,多找的人理解,汇总研究,就够殚精竭虑了
整那么多书干嘛

JHL123321 发表于 2011-12-13 11:55:33

两个极端,又多又滥是这个时代的特征啊

911room 发表于 2011-12-13 11:56:11

本帖最后由 911room 于 2011-12-13 11:57 编辑

这个“防火规范”的“电气部分”是为“防火”服务,还是为“救火”服务?

不如再编个“救火规范”

yueyue 发表于 2011-12-13 23:51:45

一台变压器设2个总进线断路器,变压器的过载保护如何整定呢?

注册会员 发表于 2011-12-14 00:38:42

本帖最后由 注册会员 于 2011-12-14 00:57 编辑

回复注册会员


可以直接看67# rainmen_73 贴出的 ——
WPS 演示 - [建筑电气设计应注意的问题.ppt] ...
尺短寸长 发表于 2011-12-13 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


求断路器整定讲解。求分支处无保护之原因。求消防线路断路器是否带过载保护(动作)。

注册会员 发表于 2011-12-14 00:48:37

你要认为是我要这样“更BT的理解”,我也没办法。“一个变压器低压侧怎么整出两个主断路器”来的,俺同 ...
尺短寸长 发表于 2011-12-13 08:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个论坛真可怕,重庆躺着也中枪。发个帖还真的考虑周到。万幸啊,我那个帖子没把话说过,还有“除了个别问题”这个前提。哈哈

尺短寸长 发表于 2011-12-14 08:13:38

论坛真可怕!

学无止境 发表于 2011-12-14 09:14:18

112.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

不想说了,无论过去现在,无论你初衷如何,你居然对网络、杂志上的争论视而不见。说你不学习,不与时俱进,不关注专业你同意不?这条被各类审图各种理解,你不澄清?你是准备加个一二级负荷的前提还是准备在条文解释中说三级还得末端互投,倒是给个准话啊!
注册会员 发表于 2011-12-3 03:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    确实如此,规范或其条文说明应明确。

2008《建筑设计防火规范》(2008局部修订稿)规范征求意见稿是这样规定的:
11.1.5
一、二级负荷供电的消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

令人大为不解是:2008局部修订稿已经明确了此条只是针对一二级消防负荷的,而到了2011年《建筑设计防火规范》征求意见稿却将这个前提条件取消了。

rainmen_73 发表于 2011-12-14 09:19:34

论坛真可怕!
尺短寸长 发表于 2011-12-14 08:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif{:titter:} 上次见李总时问起,还说不上论坛,只委托朋友传递信息。没两年也深陷泥潭啊

尺短寸长 发表于 2011-12-14 10:20:25

回复 99# rainmen_73

深陷泥潭,无力自拔。{:lol:}

学无止境 发表于 2011-12-14 10:36:57

哈哈,希望更多的电气专家深陷泥潭!论坛才有看头,才更有精彩!

ced999 发表于 2011-12-14 11:23:01

关于末端切换的问题,据说在《民用建筑电气设计防火规范》的草稿中有所进步,不要求就地的末端切换,仅要求在每个防火分区设置集中的ATS箱即可(基本等同于上海的做法)。

学无止境 发表于 2011-12-14 11:23:02

12.2.5可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关应设置在仓库外

此条将原规范中的“配电箱及开关宜设置在仓库外”改变为“配电箱及开关应设置在仓库外”不妥,例如单层面积较大的丙类库房。

治学以诚 发表于 2011-12-14 11:34:31

治学以诚 发表于 2011-12-14 11:37:57

页: 1 2 3 4 5 6 [7] 8
查看完整版本: 新鲜出炉的建筑防火设计规范征求意见稿