尺短寸长
发表于 2011-12-10 20:43:49
请在规范条文说明对《建筑设计防火规范》与《火灾自动报警系统设计规范》的相互关系定性,省得各地为此口水仗不断,以免大家认知发生偏差。
治学以诚
发表于 2011-12-10 20:47:27
尺短寸长
发表于 2011-12-10 20:53:32
实际上,厨房等类似场所,除了燃气泄漏时报警外,将燃气报警器动作后的一副辅助接点联锁打开脱排油烟机(据悉脱排油烟机都留有这个接口),也是不错的选择。
wurenhecai
发表于 2011-12-10 23:40:41
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-12-10 23:42 编辑
那个系统真的是开创中国乃至世界建筑电气的先河,估计也是专家的研究成果呢,不讨论也罢,说了也白说,对于那些霸权只有傲慢,听不得别人的一丝建议。
尺短寸长
发表于 2011-12-11 08:54:59
回复 49# wurenhecai
有些人碍于情面不愿说,我们再不说,可能就没人说了,真要按“开创中国乃至世界建筑电气的先河”的这个系统做设计,后果难以想象。
尺短寸长
发表于 2011-12-11 09:18:36
12.3.7 建筑内设置的消防疏散指示标志和消防应急照明灯具,除应符合本规范的规定外,还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945的有关规定。
基于GB 17945-2010也存在部分状况,请编制人员仔细研究GB 17945-2010和GB7000.2-2008、IEC60364-5-56,不能继续在建筑设计防火规范合并版中将消防疏散指示标志和消防应急照明灯具存在的问题一推了之。
要求提提清楚:
1、消防备用照明和消防疏散照明分开要求。
2、备用电源和应急电源。
3、消防备用照明和消防疏散照明的连续供电时间。
4、消防备用照明的应急电源应该不是GB 17945-2010所规定的只认蓄电池,消防备用照明可以由柴油发电机作为电源支撑,消防备用照明也可以由GB50052-2009的3.0.4条2款“供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路”作为电源支撑,但消防备用照明是不是允许“双路输入型”的“备用电源”(满足消防用电设备的供电要求)?需要在正文中予以明确规定,不能含糊其辞。
5、GB 17945-2010的5.1“ 。。。外壳不应低于IP30的要求”正确吗?消防备用照明需要做到?即便消防疏散照明,也有全部做到的必要?希望规范编制人员比设计人员考虑得更为全面些才是。
尺短寸长
发表于 2011-12-11 13:32:50
旧版GB50016和现行GB50045,对于消防应急照明灯具有“应设玻璃罩或其它不燃烧材料制作的保护罩”,但在GB50016-2006已被废除,其原因是:
对于消防疏散照明灯具,其光源本身是玻璃外壳,灯具外壳、导线、附件等各自有要求,大火将光源烧毁,该处估计已经无法疏散;
对于消防备用照明灯具,基本都处于有防火隔墙和防火门分隔的设备房间内,有没有这个“玻璃罩或其它不燃烧材料制作的保护罩”,也无大碍。
请在建筑设计防火规范合并版将“玻璃罩或其它不燃烧材料制作的保护罩”是不是应该废除和消防疏散照明灯具、消防备用照明灯具需不需要提供IP30外壳说说清楚,若需要,请讲明理由。
尺短寸长
发表于 2011-12-11 13:36:00
据悉,参与建筑设计防火规范合并版的电气专家太少太少,最起码也应该由不少于10个消防电气方面的专家和照明专家参与其中,中国照明协会也应伸出援手,不要再留遗憾。
治学以诚
发表于 2011-12-11 17:27:38
尺短寸长
发表于 2011-12-11 18:45:03
应当让规范组看最紧要的问题——对头!
最紧要的问题当然由老诚提交啦。{:4_121:}
尺短寸长
发表于 2011-12-11 18:47:49
回复 54# 治学以诚
胡子眉毛一把抓——抓总比不抓好。
希望大错小误都不要发生,所谓“细节决定成败”。
yueyue
发表于 2011-12-11 23:37:59
12.1.7条中“消防用电按二级负荷供电的建筑,当采用自动启动有困难时,可采用手动启动”不能满足9.4.9条中 “消防水泵应保证在火警后 30s 内启动”。
ced999
发表于 2011-12-12 08:53:43
在某次电气交流会上得到的消息,正在制订的《民用建筑电气设计防火规范》中,也要求变压器出口处设置两台主断路器了~
jk2011
发表于 2011-12-12 09:10:55
热烈祝贺中国电气规范编制水平已达到世界最高峰!
尺短寸长
发表于 2011-12-12 09:22:16
老诚躲哪去了?
老诚快来说说,这个“变压器出口处设置两台主断路器”的奇思妙想,水平究竟如何?
是否如楼上jk2011所言“中国电气规范编制水平已达到世界最高峰”?