jk2011
发表于 2011-12-12 11:30:09
抽空去下东北院,把这个院的电气图纸都给撕了。
治学以诚 发表于 2011-12-12 11:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
东北院一台变压器设有两个总断路器,其中一个为消防专用断路器,个别工程也许有个可能,如果是所有的工程都这样做,至于你信不信,我反正不信!
尺短寸长
发表于 2011-12-12 11:37:56
东北院会这么干吗?
呵呵,我是不信的。
lgw_lgw914
发表于 2011-12-12 15:09:34
剩余电流动作电气火灾监控系统
这究竟是弱电还是强电?
sgf2002
发表于 2011-12-12 20:49:17
回复 71# 尺短寸长
其实也不算很妙。还没想到消防和非消防变压器分开,避免变压器故障影响消防。。。呵呵
还有更妙的,索性国家电网就把消防和非消防分开,互不干扰。。。这个绝吧
尺短寸长
发表于 2011-12-12 20:57:00
回复 79# sgf2002
前不见古人,后不见来者。{:4_100:}
sgf2002——算你狠!
注册会员
发表于 2011-12-12 22:33:53
回复注册会员
注册会员可能认为规范编制是要求变压器低压出线端的“馈出开关”为消防用电设备设置单独 ...
尺短寸长 发表于 2011-12-10 14:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你要更BT的理解,我也没办法。不过一个变压器低压侧怎么整出两个主断路器,俺不明白。直接说消防单独母线段算了。
尺短寸长
发表于 2011-12-13 08:25:45
你要更BT的理解,我也没办法。不过一个变压器低压侧怎么整出两个主断路器,俺不明白。直接说消防单独母线段算了。注册会员 发表于 2011-12-12 22:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你要认为是我要这样“更BT的理解”,我也没办法。“一个变压器低压侧怎么整出两个主断路器”来的,俺同样不明白。
http://www.jzdq.net.cn/club/thread-21723-1-1.html
可以看看你自己推荐的“重庆市关于施工图设计与审查中若干问题的解决办法”,里面有详图,看看是不是“一个变压器低压侧——两个主断路器”。
治学以诚
发表于 2011-12-13 09:23:11
尺短寸长
发表于 2011-12-13 09:58:05
回复 81# 注册会员
可以直接看67# rainmen_73 贴出的 ——
WPS 演示 - [建筑电气设计应注意的问题.ppt].jpg ——王金元讲解新民规
图示表达清清楚楚 ——
一个变压器低压侧,规定接出两个主断路器。
不代表
发表于 2011-12-13 10:04:50
我觉的再下次规范修改就是79楼sgf2002所说:消防和非消防变压器分开,避免变压器故障影响消防
sccat
发表于 2011-12-13 10:28:42
回复 81# 注册会员
可以直接看67# rainmen_73 贴出的 ——
WPS 演示 - [建筑电气设计应注意的问题.ppt].jpg ——王金元讲解新民规
图示表达清清楚楚 ——
一个变压器低压侧,规定接出两个主断路器。
尺短寸长 发表于 2011-12-13 09:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这种图画出来,就不怕。。。
最好明年建筑业寒冬,大家不用出图。。。
转行去。。。
学无止境
发表于 2011-12-13 10:55:36
总体感觉当前一些规范编制已脱离实际,纸上谈兵,过去编制规范往往都要调查研究,且部分编制规范的专家是脱产编制规范,而现在呢?都是一些长期不从事一线设计工作的专家,过分注重理论而与实际相脱离,不可否认思路是好的,安全第一,但安全性是可以无限制提高的,提高安全性要合理、适度,毕竟火灾是小概率事件,一味强调安全性是不现实。
学无止境
发表于 2011-12-13 11:08:34
最令人不解的是:征求意见稿居然没有条文说明!
JHL123321
发表于 2011-12-13 11:33:32
正经把高低规不协调的统一一下得了,咋又整出这么多破事,还要再花钱买
JHL123321
发表于 2011-12-13 11:48:57
那些人的豪宅都可以配个图书馆吧